GB50034 7.2.12安全特低电压供电应采用安全隔离变压器,其二次侧不应做保护接地。想问:隔离变压器与普通变压器有何不同,普通变压器不也是隔离的吗,怎么个安全法,找个明白人解释一下,谢谢了!

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • simontracy
    simontracy 沙发
    其实对大型隔离变来说,其作用主要在于保护一次侧设备.也就是说,当二次侧输电线路发生接的故障时,由于二次侧中性点没有接地,接的故障电流就比较小,按1:1算反应给一次侧的电流也就小,这样就比不加装隔离变对一次侧设备的接地电流冲击小多了,从而保护一次侧的设备.
    2007-02-05 11:36:05

    回复 举报
    赞同0
  • lqhzcr
    lqhzcr 板凳
    2005-07-26 14:19:26

    回复 举报
    赞同0
  • plainlife
    plainlife 地板
    这样就能保证一次侧的大电流不会窜入二次侧吗?一次侧电流很大,变比为一比一,二次岂不也很大,还是不明白
    2005-07-26 13:22:26

    回复 举报
    赞同0
  • ccxxjj
    ccxxjj 4楼
    安全超低电压供电的变压器,宜采用双重绝缘或一次和二次绕组之间有接地金属屏蔽层的安全变压器,其二次侧不应做保护接地。普通变压器就不具备双重绝缘和金属屏蔽层.在由普通变压器构成的功能性超低电压供电电路中,变压器二次侧应做保护接地.上述内容见民用建筑电气设计规范14.3.9条