问一个零序CT穿电缆的问题

发布于:2005-07-26 10:13:26 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
根据http://www.dqsj.com/Article/ART01/ART003/200411/29.html中谈到的:零序穿3跟电缆,剩余电流保护穿4跟电缆但,剩余电流保护适用于TN接地系统中的TN﹣S系统,不能用于TN﹣C接地系统的馈电主干线保护。因为TN﹣C接地系统中保护线PE和中性线N合用一根线PEN、PEN在正常工作时流过三相不平衡电流,当单相接地时产生的接地故障电流Id也从PEN线上流过,剩余电流保护装置根本无法检测出是不平衡电流还是接地故障电流。
这段话具体怎么理解啊,我现在碰到的情况是380V pc 柜,变压器中性点直接接地,设计中不管电动机回路还是馈线回路都配了零序CT,现在考虑馈线回路的电缆到底是穿3根还是4根?请老大们指教

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangjianfeng666
    谢谢老大
    2005-08-30 15:02:30

    回复 举报
    赞同0
  • zhangjianfeng666
    各位老大,小弟又来了
    我画了2张图,自己分析了一下,不知道对不对,各位帮忙看看啊
    当线路上接地时,如果用穿3根线的方式,整定值躲过正常不平衡电流,接地时通过零序电流动作(会不会零序电流很小而不动作啊?)。如果用穿4根线的方式,正常时零序ct内流过电流为零,接地时有一部分电流没有通过原来的pen线回到中性点,而是可能通过其他地线回到中性点,所以ct内电流不能平衡,整定值合适的话也可以动作,是不是啊?
    2005-08-25 09:40:25

    回复 举报
    赞同0