小电厂主接线方案的讨论大家好:我厂要新建一个热电厂,总装机容量为2*60MW+2*150MW四台发电机,一期先上两台240T/H的循环流化床锅炉和一台60MW的发电机,设计按两台60MW的发电机做。准备通过220KV的升压站并网,升压站的容量按四机考虑,为双母线的。备用电源准备上一条35KV线路,并且#1机通过#1主变(三卷变压器)分别与220KV和35KV升压站并,#2机经#2主变(双卷变)与220KV站并。问题1:#1机与#1主变之间是否需要加发电机出口断路器。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(38 )
只看楼主 我来说两句-
zhangjianfeng666
沙发
谢谢老大
2005-08-30 15:02:30
赞同0
-
zhangjianfeng666
板凳
各位老大,小弟又来了
2005-08-25 09:40:25
赞同0
加载更多回复 举报
我画了2张图,自己分析了一下,不知道对不对,各位帮忙看看啊
当线路上接地时,如果用穿3根线的方式,整定值躲过正常不平衡电流,接地时通过零序电流动作(会不会零序电流很小而不动作啊?)。如果用穿4根线的方式,正常时零序ct内流过电流为零,接地时有一部分电流没有通过原来的pen线回到中性点,而是可能通过其他地线回到中性点,所以ct内电流不能平衡,整定值合适的话也可以动作,是不是啊?
回复 举报