土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区的负荷计算?请指点以下

小区的负荷计算?请指点以下

发布于:2005-07-25 22:46:25 来自:电气工程/供配电技术 15 2677 [复制转发]
住宅小区有1000户,每户平均150平方米,大约150000平方米,需安装多大变压器

全部回复(15)

只看楼主 我来说两句
  • cof1654679556397
    八千平安的住宅区要多少安三相电度::??
    2022-06-08 17:15:08

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
  • ar1118du
    ar1118du 板凳


    同意,
    所以结果应该在5000~6700KVA附近
    2008-03-07 12:30:07

    回复 举报
    赞同0
  • carlchan
    carlchan 地板


    ????夸张了点吧?
    2008-03-07 11:16:07

    回复 举报
    赞同0
  • dreamshenzhen
    补充一点:不过还要看当地供电局的要求,一般来讲住宅小区的供电,供电局会对单台单台变压器的容量不大于进行限制(一般不会大于1000),因此对于1000户住宅配电的可能会采用4台800KVA的变压器,公共区域的用电根据其他专业治疗另外计算。另外如果这个小区是多层的话,小区面积又很大,采用上述的方安就更有可能了;
    总而言之,应根据项目的具体情况来决定。
    2007-07-01 17:40:01

    回复 举报
    赞同0
  • dreamshenzhen
    150平方米的房子考虑50W/平方米,以及技术措施的数据,综合8KW每户:1000*8*0.3/0.8=3000,两台1600KVA变压器,公共用电需要另外统计。
    2007-07-01 17:31:01

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(15条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.51 万条内容 · 1631 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问家庭中央空调是如何接线的?

本人乃电气新手,因为没做过家庭式中央空调,所以不知道怎样去配线.请问各位前辈,家庭式的中央空调室内机的接线是如何的呢?是不是跟分体空调接线一样,每部室内机都要设一回路?各部室内机与室外机的接线又是如何?如果哪位前辈能有这样的电气图纸送给小弟参考一下,小弟将感激不尽!(邮箱为juntian1980@yahoo.com.cn)

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10