水闸水压力疑点,希望大家看一下,谢谢
水闸水压力疑点,希望大家看一下,谢谢
我在水闸设计,地板上游设有混凝土铺盖,铺盖和和地板之间的缝中设有止水铜片,在求上游水压力的时候,要分成几部分来求,止水以上的水压力我会求,但止水的下部分不会求了阿,尤其下部是用的扬压力水头,止水上下水头突然减小一个数值,是因为什么啊谢谢
发布于
2010-01-24 16:31:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
haolei841212
止水片下水压力计算要算出止水片下的渗透压力后才能计算出来,水压力等于渗透压力加上该点的静水压力!而渗透压力计算要采用改进阻力系数法计算
2011-11-20 23:13:20
来自 PC
评论
举报
lili0256
另外 那一部分不是主要的,那个应该是梯形,你按矩形算,影响不大
2011-05-23 09:00:23
来自 PC
评论
举报
lili0256
看灌区建筑物丛书,水闸,有例题,很清楚
2011-05-23 08:59:23
来自 PC
评论
举报
hupuyin
水头损失
2011-04-30 20:40:30
来自 PC
评论
举报