本人现在正做一高层住宅小区,小区由8栋一类高层商住楼组成,层数均为26层。8栋高层均为沿城市道路一字排开,跨度达700米。地下室为两层,分别为两栋连通成单一地下室。请问各位高手:消防水池、泵房只做一个是否合理?屋顶消防水箱是否只需在最高栋设置一个?望高手多多指教!!

全部回复(80)

只看楼主 我来说两句
  • xiaolingdang
    xiaolingdang 沙发
    交流让人提高 多交流多学习 呵呵呵呵
    2009-08-19 00:05:19

    回复 举报
    赞同0
  • wqx917
    wqx917 板凳
    有个疑问,共用消防水箱的情况,管道怎么走?屋顶上架空吗?还是埋地然后再接上去?这样是不是要增设加压设备?
    2009-08-13 14:44:13

    回复 举报
    赞同0
  • limingqi
    limingqi 地板
    个人认为消防水池一个就可以
    在小区中间位置设置
    而且要看市政的消火栓怎么样的情况
    弄否保护到小区
    如果不能
    水池要考虑室内外的消防水量
    而且需要做室外消火栓泵
    只设消防车取水井我认为不能满足室外消火栓的要求
    2009-08-13 13:41:13

    回复 举报
    赞同0
  • d-bo
    d-bo 4楼
    消防水池和水泵房,屋顶水箱共用,可另加增压设施,但我有一问题,如果是每栋设一个屋顶水箱,那接喷淋的水管应该怎么接了
    2008-09-24 16:20:24

    回复 举报
    赞同0
  • zgywfy
    zgywfy 5楼
    消防水池、水箱可各设一个,水池比较大一般设在地下或一层,一般水池、水泵、气压罐在一起,水箱放在最高处。对吗?