土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 弱弱问大家:70米长的建筑,需要设置一道温度伸缩缝,还是设置后浇带?

弱弱问大家:70米长的建筑,需要设置一道温度伸缩缝,还是设置后浇带?

发布于:2010-01-21 18:25:21 来自:建筑结构/混凝土结构 50 25468 [复制转发]
同上,设置2道后浇带可行?还是设置一道?

全部回复(50)

只看楼主 我来说两句
  • ginogao
    ginogao 沙发
    回复四楼:
    “后浇带的梁的主筋应该不断开吧,要是断开就不能够承受弯矩了”
    后浇带有两种,一种钢筋断开,一种不断开。我们这边都有应用
    2010-01-23 11:29:23

    回复 举报
    赞同1
  • scyuey
    scyuey 板凳
    做过100长度的,再见设置一道后浇带,配筋加强,微膨胀混凝土浇筑
    2010-09-07 14:45:07

    回复 举报
    赞同0
  • wtx0405
    wtx0405 地板
    根据混凝土结构设计规范:
    第9.1.1条 钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距宜符合表9.1.1的规定。
    第9.1.3条 对下列情况,如有充分依据和可靠措施,本规范表9.1.1中的伸缩缝最大间距可适当增大:
    1混凝土浇筑采用后浇带分段施工;
    2采用专门的预加应力措施;
    3采取能减小混凝土温度变化或收缩的措施。
    2010-09-07 12:45:07

    回复 举报
    赞同0
  • 平子
    平子 4楼
    下室还是设后浇带的好 如果是上部结构 一般 设缝比较合理

    设缝可能成本稍高些!~~
    2010-09-07 10:57:07

    回复 举报
    赞同0
  • cehanchun
    cehanchun 5楼
    现在超长结构很多,关键看你采取了那些措施,来防止混凝土的前期的收缩变形和以后的温度变形,70米不设置永久的变形缝的话,建议你至少留2道,还有,可以只在板上留设变形缝。
    2010-02-07 20:07:07

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(50条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

混凝土结构

返回版块

139.94 万条内容 · 1690 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

汶川地震图片及震害分析

汶川地震图片及震害分析

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10