供热系统必须要加膨胀水箱吗?
供热系统必须要加膨胀水箱吗?
膨胀水箱的作用是补水、定压、水膨胀时起缓冲作用。
现系统已用变频补水泵补水定压,在循环水泵进口加装泄压装置,是否还要加膨胀水箱?
泄压装置的泄水直接排到排水沟了,这样能排多少水?
锅炉房的规模为2台14MW,一台28MW的,供回水总管为720的管子。
发布于
2010-01-21 17:51:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(27 )
hanzhichao5168
我做的没用过定压罐,都是用的补水泵+水箱!
2013-08-27 18:17:27
来自 PC
评论
举报
zhhch1983758
还是没有定论呀,到底需要怎么做呀?
2013-05-29 12:44:29
来自 PC
评论
举报
liyucg
有补水泵 应该不用吧
2012-04-07 16:39:07
来自 PC
评论
举报
waj6262
热水供热系统的总热功率为56MW,系统比较大,系统补水采用了变频补水泵补水定压方式,在循环水泵进口加装泄压装置,泄压装置的泄水不要排入排水沟,最好排入补水箱或软化水箱;排放的水主要是在系统初运行时,系统内的水因温度升高而引起的体积膨胀,导致系统压力升高所为。变频补水泵补水定压方式只是在正常运行时,因漏水量瞬时变化,而采取的方式,但不能解决系统初运行时水因温度升高而引起的体积膨胀问题。
2012-03-27 10:50:27
来自 PC
评论
举报
lanxi109
同意9楼观点,既然有变频补水泵补水定压了,就不需要膨胀水箱了。
生活热水应该也需要水箱,毕竟你的用水量不是恒定的,不然你的水泵会不断的启停。
2012-03-25 15:17:25
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(27条)