土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 水池如何加固处理
水池40*12.5*5米,无顶板,原设计按竖向悬臂构件设计,截面300~500,竖向配筋18@150,横向配筋10@150,纵横墙交接处加了300的掖角,但是忘了配筋。现在在纵横墙交接处以及40米墙中间位置出现竖向裂缝,缝宽有1mm左右,现在如何处理?
特别着急,请大家帮忙!

全部回答(10 )

  • teq25879
    40mi超长了,水工的规范要求20-30米设伸缩缝。
    2010-02-05 15:53:05 来自 PC 评论 举报
  • okokwjt
    和配筋没有关系,还是混凝土配合比或者养护、浇筑不到位造成的,用灌浆料高压灌注,然后在做柔性防水。可能有用
    2010-02-03 14:22:03 来自 PC 评论 举报
  • a200108085
    应该按水池设计规范确定伸缩缝的,当时按混凝土规范确定了,就造成了现在这种情况。
    2010-02-03 14:15:03 来自 PC 评论 举报
  • billlifei
    规范规定变形缝距离30米设一道,可能是温度变化引起的。
    2010-02-02 18:56:02 来自 PC 评论 举报
  • a200108085
    楼上说的对,我们总工也认为是温度变化引起的中间裂缝,规范上也是这么说的,可甲方就是要加固。
    再问一句,温度裂缝会不会产生严重的影响。
    2010-02-02 09:25:02 来自 PC 评论 举报