土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 究竟用一台变压器还是两台好?

究竟用一台变压器还是两台好?

发布于:2005-07-24 19:38:24 来自:电气工程/变压器 13 2664 [复制转发]
一个30层高层住宅,精确负荷计算后,住宅用电+动力负荷共632kVA,正好够一台800kVA变压器,配合一台312kVA柴油发电机正好满足一级负荷要求。
但是考虑,如果用两台400kVA变压器,可以有备用,好像可靠性更好,当然,投资增加不少。
想问问各位,大家做的工程里,更加倾向于一台变压器还是两台呢?

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    我个人的习惯是:高层倒可以是2台,而多层若在800KVA以下,则可以是1台。。。。
    2005-07-25 22:08:25

    回复 举报
    赞同0
  • bigshoes
    bigshoes 板凳

    呵呵,看来也只能这样了。。。我也想知道大家如果是审图的,倾向于哪个方案,怕等下挨改图哦。。
    2005-07-25 21:48:25

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 地板
    此时采用几台变压器,看自己心情和审核人脸色吧。
    2005-07-25 21:42:25

    回复 举报
    赞同0
  • bigshoes
    bigshoes 4楼

    三级负荷就5个出线,都是住宅配电,
    主要是二级、一级负荷,有很多出线,什么应急照明、消防电梯、风机、水泵、人防之类的,不算备用回路都用了3个MLS柜……
    我的配电系统是不是有点搞笑哦。。
    2005-07-25 21:36:25

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 5楼
    低压出线回路多不多?多则为2台,否则为1台
    2005-07-25 21:27:25

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(13条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.11 万条内容 · 283 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

1600KVA的变压器是否一定设中置柜???

我现在做了一个小区有三个1600KVA的变压器,但是用SM6高压开关柜,他们都说开断能力太小了,就叫我采用中置柜,但是我想中置柜不能行成环网柜,只能是一个中置柜对应一个1600KVA的变压器,那就没有地方放置了。我该怎么办呢???

回帖成功

经验值 +10