土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求助:关于净化厂房低温区域(2-8℃)风管保温材料玻璃棉保温事宜
由于建筑物防火等级为A级,造成低温区域(2-8℃)风管保温材料采用玻璃棉。

设计上只说容重γ≥40kg/m

如果做技术交底。应该怎么写。

跪求各位大大给个明确的说法。(提纲也可以)

全部回答(5 )

  • flow2000
    在净化厂房实际施工中还是采用岩棉,特别是在高温管道,例如蒸汽管道,高温排气风管
    2010-01-21 10:33:21 来自 PC 评论 举报
  • ruanguifu1
    嘴巴都说烂了。设计就是不同意用 橡塑 或聚氨酯。他只同意用岩棉
    问题是如何控制施工质量
    2010-01-21 00:26:21 来自 PC 评论 举报
  • dhz83
    净化厂房不宜用岩棉。
    忘记是不宜还是不能了。
    2010-01-20 16:35:20 来自 PC 评论 举报
  • wxdongdong
    保温材料应该包括:容重,导热系数,另外还应该规定下是否需要外包处理(包铝板或者彩钢板等要求)
    2010-01-20 16:12:20 来自 PC 评论 举报
  • ruanguifu1
    1.施工时候不能踩踏。虽然能写。估计实施难度较大,夹层过于紧张。
    2.容重的话如果用≥48是否好些。可以避免施工单位按照底线来做
    3. 保温钉的做法有什么特别的说法

    其他还要什么需要重视的。先谢过了
    2010-01-20 16:11:20 来自 PC 评论 举报