审 查 机 构 审 查 意 见 设计单位整改情况
一、违反《强制性条文》(2002年版)的问题:未发现有明显违反《强制性条文》的问题。二、不符合有关专业规范、规定、规程的问题:基本符合有关专业规范、规定、规程的问题。三、建议及不足:1、缺一层风布置图,不能明确是否违反规范GB50019-2003。2、本库小于2000m2可不必设置机械排烟,若设机械排烟需考虑机械进风,违反规范GB50067-97第8.2.7条。3、说明中第7.3条防烟系统及第7.9条排烟口图中未见表示。4、说明第2条楼梯间采取直接天然采光和自然通风,在图中没有明确表示。5、说明第4条设备房采取机械送风,没明确换气次数,且图中未见机械送风系统。6、设备房只需设置平时机械送排风系统,穿越机房的管道应设70℃防烟,违反GBJ16-87第9.3.10条。7、通风竖井不允许有其它管道穿越。8、排烟管做法有误,排烟温度很高,需有保温措施。9、柴油发电机房及储油间的通风系统不对,风量计算有误,请认真核对。10、风管道井做法不对,应与建筑专业配合,并应出风竖井开口在一层的平面图。11、设备材料表有误,请核对一下,请明确排烟风机与排风风机的区别。12、材料表的部分设备在图中未见标注,请完善。(完) 车库仅设置防烟系统。


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • toplhc
    toplhc 沙发
    2005-07-28 14:37:28

    回复 举报
    赞同0
  • 老布什
    老布什 板凳
    谢谢,我已重新出图了下。啥问题也没有了。
    2005-07-28 11:08:28

    回复 举报
    赞同0
  • gzh1982
    gzh1982 地板
    只要在每一条后写“以改正出图”,
    在图纸上,你按规范来!
    2005-07-26 17:15:26

    回复 举报
    赞同0
  • zht2004
    zht2004 4楼
    有些问题实际不属于啥问题,这些审查者还满“心细”的
    2005-07-26 09:43:26

    回复 举报
    赞同0
  • 老布什
    老布什 5楼
    第一次做这么个问题,我真的晕,不知道该怎么个答复,愣瞪着傻眼也不晓得怎么做,请大家帮忙解答一下了,不胜感激!

    2005-07-24 16:17:24

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.61 万条内容 · 421 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这么要求的高压配电室的通风换气该怎么做?

高压配电室通风要求如下:1、高压配电室的一面为室外墙,因为靠着马路,所以不允许装轴流风机;2、配电室内不允许走风管,不装吊顶;3、其余三面为内墙。我考虑再三,只有在内墙上装排气扇,然后用风管把排风引入风道中。请问这样做可以吗?用什么样式的排气扇?排气扇与管道以及内墙怎么连接?是不是还有别的方法?