用的是三菱的一拖三变频机,铜管不超过25米.安装过程没保护好,有部分管路雨水进入.
如果压缩机也有进入该如何处理?

全部回答(17 )

  • qwer719104027
    谢谢,学习了
    2013-02-07 15:31:07 来自 PC 评论 举报
  • yzhchlan
    还有压缩机的电机的绝缘
    相当重要的安全问题
    2012-05-18 10:27:18 来自 PC 评论 举报
  • jiangnansuidao
    氮气吹时用焊枪红一下铜管,你会发现热蒸汽吹出来。
    2011-02-10 13:33:10 来自 PC 评论 举报
  • ljlf1984
    又学到一些 :) :) :)
    2010-12-28 18:19:28 来自 PC 评论 举报
  • wbshe
    来学习一下,新人请多多关照!
    2010-11-06 00:38:06 来自 PC 评论 举报