发布于:2005-07-23 21:36:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
今天遇到一个比较棘手的问题,一个交流接触器,控制线圈电压是380V的,现场安装控制按钮,距离配电室超过50米,在启动时没有问题,可是要想在现场把电机停下来可就是不行了,元器件用的都是施耐德的东西,最后专家说是由于距离太远电缆的对地电容比较大就会发生这样的事情,不知是真还是假,怎么解决呢?哪里有这方面的资料?

全部回复(679 )

只看楼主 我来说两句
  • tgzdb
    tgzdb 沙发
    所有100多个回路均是这样,而且控制回路绝对没有问题,我后来在《电工计算手册》上看到了这方面的计算方式,是由于380v线路的对地电容电流导致接触器的线圈带电而且大于线圈的跳闸电压,另外一方面时施耐德的接触器做的是那种节能型的,线圈上有不算很大的电压就能保持,所以导致上述情况的发生,现在全换成220v线圈的了。
    2005-07-28 21:42:28

    回复 举报
    赞同0
  • tgzdb
    tgzdb 板凳
    首先谢谢各位的关心和帮助,这两天我又去现场看了看,实际距离大概是不到200米(从配电柜到现场操作柱),接线没有问题就像“石大头”上传的那张图纸一样,而且确实是不能停下来,现在准备把所有线圈电压是380v的接触器都换成220v的,施耐德的专家说这样就可以了,不过还没有听到结果,估计是没有问题了,因为没有在来找设计。
    2005-07-27 22:10:27

    回复 举报
    赞同0