长度62m内走廊排烟问题

发布于:2010-01-18 22:14:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有一个长度62m的内走廊,建筑条件限制,左侧15m处带窗户,且面积超过走廊面积2%,走廊另外一头为防火门与中庭分割,由于不满足“排烟口距离最远端不超过30m”的要求,是否可以考虑在距离右侧防火门19m处再设置一防火门,这样左侧为43m内走廊,满足排烟要求;右侧小于20m的内走廊可以不考虑排烟。 不知道这样行吗? 似乎可行,但这样好像将一个大的不满足要求的区间,划分为若干个小的可以不做处理的小分区,似乎很很滑稽!请大家指点!

全部回复(142 )

只看楼主 我来说两句
  • william_chen_cn
    有人关心这件事情的处理结果,最终我们还是说服甲方,牺牲一个房间,做了自然排烟。
    2010-03-20 16:42:20

    回复 举报
    赞同0
  • william_chen_cn
    谢谢各位回帖,由于这个工程走廊层高不很高,而且甲方也不想浪费房间做自然排烟,于是有此想法。
    2010-01-19 23:06:19

    回复 举报
    赞同0