土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 为什么有些介质的管道不允许作水压试验?
动力管道手册第900页提到:有些介质不允许作水压强度试验,而用气压强度试验来替代。如高纯气体管道,煤气管道,氧气管道及真空管道。请问这是什么原因呢?如果作水压试验会有什么问题呢??好象没看到哪条规范有这样规定的~~

另外为什么不锈钢管道用的非金属垫片要求含氯离子小于50PPM呢??

全部回答(4 )

  • flyingbird
    不锈钢管道用的非金属垫片要求含氯离子小于50PPM呢?

    是因为氯离子腐蚀不锈钢
    2006-05-18 19:26:18 来自 PC 评论 举报
  • daisyzl
    我就是做高纯气体管道的,不许做水压正如二楼说的那样,里面会残存水分,这样是不允许的,除非你水压后用火烤,用气吹个几天把它吹干
    QQ:2530404
    2006-05-17 21:51:17 来自 PC 评论 举报
  • fixer
    气压试验更可靠
    2005-07-29 21:03:29 来自 PC 评论 举报
  • study2
    我认为高纯气体管道、煤气管道内是不允许有水的,经水压试验后,管道内会有一部分残余的水的,它会对管道造氧化腐蚀的。高纯气体管道中是不允许有水的。
    2005-07-24 09:27:24 来自 PC 评论 举报