防冻开关是如何控制的?
防冻开关是如何控制的?
哪位前辈能给讲讲空调机组防冻开关是如何控制的,怎么与电加热、风机、盘管电动阀门联锁,谢谢
[
本帖最后由 hero_2008 于 2010-1-18 12:06 编辑
]
发布于
2010-01-18 10:30:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
小小蜗牛weibo
demonlieshou 发表于 2010-1-18 16:19 防冻开关通常安装在过滤器前面,在室外温度过低时防冻开关自动断开,其发出的信号通过DDC计算后,DDC会把新 …防冻开关是安装在盘管前面
2016-03-27 20:30:27
来自 PC
评论
举报
dengguoyi12
学习了~~~谢谢
2011-01-09 16:45:09
来自 PC
评论
举报
yang1455
防冻开关一般作用就是防止温度过低把盘管冻坏,当温度低于防冻开关的设定值时,防冻开关报警。然后DDC将有一系列的动作,如关风机,关风阀,开水阀,开电加热等等
如有错误,请多指教
2010-11-26 08:53:26
来自 PC
评论
举报
zym174643617
学习了,谢谢
2010-10-10 16:56:10
来自 PC
评论
举报
wanqingluo
防冻开关就是制冷旁路开关?