土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 电动机的断路器选用了带长延时过载保护为什么还要热继电器
断路器QF选用了带长延时过载保护又选用了热继电器KH造成重复,使可靠性降低又增加了投资,为什么还要用热继电器?

全部回答(50 )

  • vigor8506
    留名!忘记的时候再翻出来看看!
    2015-05-28 10:54:28 来自 PC 评论 举报
  • n2460402
    热继跳,我知道是过载
    断路器跳,我怎么知道是过载,是短路还是其他什么古怪的原因?
    2014-12-06 20:55:06 来自 PC 评论 举报
  • qq_1417574978648
    断路器没必要用带延时过载保护的,浪费
    2014-12-03 11:37:03 来自 PC 评论 举报
  • liuxinkai
    雨后悠悠看晚晴 发表于 2010-1-15 16:30 一般热继还具有断相保护功能请教个问题。一般的热继电器就有断相保护功能吗?还是单独一种热继电器?
    2014-12-03 10:41:03 来自 PC 评论 举报
  • liuzhenggang
    一般在选择断路器时,为了增加断路器触头的使用寿命以及避免断路器频繁跳闸,断路器的额定电流比电动机的额定电流大一档;这样断路器的长延时过载保护对于电动机来接根本起不到保护作用。只有按照电动机额定电流选择的热继电器才能对电机的过负荷起保护。
    在电动机的电器回路中,较常规的使用是断路器起短路保护,热继电器起过载保护。
    2013-12-11 14:58:11 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(50条)