土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 图中的取样互感器位置?

图中的取样互感器位置?

发布于:2010-01-13 15:44:13 来自:电气工程/变压器 28 6752 [复制转发]
如图所示的取样互感器位置是否正确,A1柜是进线+出线,A2为电容柜,是否可以补偿的上,

电流取样-改.JPG

全部回复(28)

只看楼主 我来说两句
  • lx_791203
    lx_791203 沙发
    谢谢楼主分享了,楼主辛苦了啊
    2010-11-17 22:22:17

    回复 举报
    赞同0
  • hui77430768
    hui77430768 板凳
    同意13# 正解
    2010-11-17 22:16:17

    回复 举报
    赞同0
  • yuquan852
    yuquan852 地板
    13楼图文解释更详细,非常赞同,我今天也遇到这种情况,我叫用户把取样互感器放在最前面,它取得的电流应该包括负载的感性电流和电容的容性电流。
    2010-11-17 16:52:17

    回复 举报
    赞同0
  • nk66666
    nk66666 4楼
    这样做试试看。肯定所有电容组全投入,控制器还判断功率因数低还想投更多的的电容。
    2010-01-31 16:21:31

    回复 举报
    赞同0
  • zspzsl_7872
    A1中的CT取样,电容器可以补偿,但是你想想,补偿后电容器输出的无功就要经过A1中的开关才能到达需要无功的电气设备,造成通过A1出线开关电流增大,因此这样的接线不好。
    2010-01-30 13:20:30

    回复 举报
    赞同0