正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 352 人订阅
阅读下一篇
设计规范上没有管路如何布置,6m×5.5m,想采用太阳能+电加热设备,主要想弄清楚管线布置,房子、喷头应该多高,间距多少,请赐教希望有实例啊,呵呵
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
ygf19817300
沙发
首先应该去权威部门对管材,焊丝,自来水做检测,根据我的经验,你所说的焊口渗漏情况,应该是焊口内部开始发生晶析现象,焊接部位呈严重的腐蚀状,泥状物。一我认为是焊丝材质不达标,是便宜货,二自来水中游离氯偏高,两种原因造成焊口腐蚀现象。我以前在上海地区的一个项目也出现这种情况,当时我们是做了充氩保护的。
2010-03-23 14:14:23
赞同0
-
空01
板凳
SUS304不锈钢管道氩弧焊(未充氩保护),这个还能叫氩弧焊吗!?焊接工艺有问题,焊丝材质什么应该问题不大,C,S这二个值也汪高,主要是接工艺不对:victory:
2010-02-19 17:07:19
赞同0
加载更多回复 举报