土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 一起事故交流

一起事故交流

发布于:2005-07-21 21:17:21 来自:电气工程/成套电气设备 11 3308 [复制转发]
今天到肉联厂去解决了一起断路器放炮事件.一台315的变压器,用DW10-1000A空气开关作总保护,下分六个CM1-250的断路器,六个断路器单独分两排装在GGD一米宽柜子中,其中一个断路器下端接到制冷机组的风机控制柜中,在今天上午使用风机控制柜时,此断路器突然调闸,电工在未排出故障的情况下合此断路器,断路器上端喷火短路,并把其他断路器上端及上端铝排全部烧熔,空气开关跳闸.合闸电工面部重度烧伤,并有失明危险.
也许大家能从中吸取点教训.

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • daojianwuying
    daojianwuying 沙发
    断路器的极限分断能力不够,造成上端喷弧短路,短路弧光又引起其他断路器上端短路.
    2005-07-24 13:22:24

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳
    断路器的上端飞弧距离不够。
    2005-07-24 07:08:24

    回复 举报
    赞同0
  • han2003
    han2003 地板
    还是抽屉柜好一点吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。另外就是短路,也不应该冒火吧?
    2005-07-23 16:21:23

    回复 举报
    赞同0
  • yai317
    yai317 4楼
    不,开关还是固定,只是前移,把开关的手柄露出面板。之前我做过一个工程就是这样做。
    2005-07-23 15:56:23

    回复 举报
    赞同0
  • controler
    controler 5楼
    我也觉得那就 不叫GGD了,你说的那种就快有成了GCK了。。。柜子吗!各有各的长处。。。
    2005-07-23 13:39:23

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(11条)