土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 有谁知道配电柜正常满载时铜排的最高温度是多少?
有谁知道配电柜正常满载运行时铜排的最高温度是多少?

全部回答(42 )

  • 中压开关柜
    同意0000000
    2016-06-30 11:56:30 来自 PC 评论 举报
  • jsntzhj1976
    我来回答试试?
    GB7251.1规定母线搭接处温升不允许超过75K,我们一般默认环境温度为40℃。那搭接处的最高温度则为:115℃。大多数绝缘件一般均为E级绝缘。E级绝缘件允许温度为120℃。所以在满载正常工作时,不会导致绝缘损坏。因为根据绝缘件6度法则(温度每升高6℃,绝缘寿命减半),超温会严重缩短绝缘件使用寿命。这也就是我们国标为什么定标准,允许母线搭接温升为75K的原因了。
    至于楼主问“配电柜正常满载时铜排的最高温度是多少?”这样问不严谨。符合标准的产品,母线搭接处的温度应该是不会超过115℃(环境温度为40℃时),随着距离搭接处越来越远,母线的温度是逐步下降的。这也就是为什么我们在做温升试验时,只要知道各个导体搭接处的温度是多少就可以了的原因了。如果某个搭接处温升超标,就表明该产品会因局部温度过高而导致绝缘件过早受损,进而达不到预期使用寿命,所以可以判定该产品不合格。