土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室综合性能检测方法

洁净室综合性能检测方法

发布于:2005-07-20 17:11:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
洁净室综合性能检测方法

一、过滤器检漏(使用仪器:检漏仪和尘埃离子计数器)

1.对于安装于送、排风末端的高效过滤器,应用扫描法进行

过滤器安装边框和全断面检漏。扫描法有检漏仪法(光度计法)和

采样量最小为1L/min的粒子计数器法两种。对于超高效过滤器,

扫描法有凝结核计数器法和激光粒子计数器法两种。

2?检漏仪法检漏

(1)被检漏过滤器必须已测过风量,在设计风速的80%~

120%之间运行。

(2)在同一送风面上安有多台过滤器时,在结构上允许的情

况下,宜用每次只暴露1台过滤器的方法进行测定。

(3)当几台或全部过滤器必须同时暴露在气溶胶中时,为了

对所有过滤器造成均匀混合,宜在风机吸入端或这些过滤器前方

支干管中引入检漏用气溶胶,立即在受检过滤器的正前方测定上

风侧浓度。

(4)对于高效过滤器,当检漏仪表为对数刻度时,上风侧气

溶胶浓度应超过仪表最小刻度的104倍;当检漏仪表为线性刻度

时,上风侧气溶胶浓度需达到80~100μg/L。检漏仪表应具有

0.001~100μg/L的测量范围。

3?粒子计数器法检漏

(1)被检过滤器必须已测过风量,在设计风速的80%~120%

之间运行。

(2)在被检高效过滤器上风侧测定大气尘的微粒数,以大于

或等于0.5μm微粒为准,其浓度必须大于或等于3.5×104粒/L;

若检测超高效过滤器,则以大于或等于0.1μm微粒为准,其浓度

必须大于或等于3.5×106~3.5×107粒/L。

(3)若上风侧浓度不符合上项规定,则应引入不经过滤的空

气,如果还达不到规定,则不宜用粒子计数器法和凝结核计数器

法检漏。

4检漏时将采样口放在距离被检过滤器表面2~3cm处,以

5~20mm/s的速度移动,对被检过滤器整个断面、封头胶和安装

框架处进行扫描。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 变风量顾问
    1、粒子计数器法检漏时,高效过滤器上风侧测定大气尘的微粒数的个数不相同!

    2、洁净度测试时每次的最小采样量

    3、最低采样点数

    4、洁净度95%上限的t系数

    5、噪声的布置点数!

    可能还有其他的,请各位网友提供宝贵意见
    2005-07-20 22:06:20

    回复 举报
    赞同0
  • 变风量顾问
    以上是《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90
    上关于洁净室综合性能的检验方法,
    它和《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002的附录B洁净室测试方法基本相同

    ,不过也存在一些不相同的地方!


    2005-07-20 21:49:20

    回复 举报
    赞同0