土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟阀一定要现场手动启动功能吗?

排烟阀一定要现场手动启动功能吗?

发布于:2010-01-06 12:43:06 来自:暖通空调/通风排烟 18 48659 [复制转发]
排烟防火阀,火灾时通过烟感等火灾信号联动打开,规范上说:
9.4.6 机械排烟系统中的排烟口、排烟阀和排烟防火阀的设置应符合下列规定:
1 排烟口或排烟阀应按防烟分区设置。排烟口或排烟阀应与排烟风机连锁,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动;
2 排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置;

请问:由消防中心发信号打开,并遥控复位(电动),可否?

这样可以省去现场的手动、钢丝绳复位装置。

[ 本帖最后由 fixer 于 2010-1-6 12:45 编辑 ]

全部回复(18)

只看楼主 我来说两句
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    因为防火阀严密性要求比较严,金属材质较厚,大管道防火阀体积较大。
    2019-04-24 15:11:24

    回复 举报
    赞同0
  • 陈大亮
    陈大亮 板凳
    必须要求有手动开启的,可以现场开启以连锁排烟风机运行。电动复位比较困难,因为力矩比较大,电压24V电机会很大,电动关闭的话造价不低,
    2019-04-24 15:09:24

    回复 举报
    赞同0
  • djy1819
    djy1819 地板
    chenxuefeng1234 发表于 2010-8-25 16:53 由消控中心打开可以理解,但是要复位关闭的话我真的没见过,我们平常手动去关闭都要那么大的力气,请问区 …现在好像还没有电动复位的防火阀吧
    2015-04-25 09:38:25

    回复 举报
    赞同0
  • languang8511
    学习了!:)
    2015-04-14 16:41:14

    回复 举报
    赞同0
  • chenyu2007818
    学习中!!!!!!!!!
    2010-09-15 17:04:15

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(18条)