土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电力职业技能考试<<抄表核算收费员>>初级工理论试卷

电力职业技能考试<<抄表核算收费员>>初级工理论试卷

发布于:2010-01-04 20:51:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
二、判断题(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",每题1分,共116题)
1(La5B1001).金属导体的电阻与导体的截面积无关。( )
答案:×
2(La5B1002).擅自引入(供出)供电企业电源或将备用电源和其他电源私自并网的,应承担违约容量30元/kW或30元/(kV•A)的违约使用电费。( )
答案:×
3(La5B2003).供电量就是售电量。( )
答案:×
4(La5B2004).电力企业的营业管理工作属电力销售环节。( )
答案:√
5(La5B2005).电压互感器变比是指电压互感器一次额定电压U1N与二次额定电压U2N之比,用KN表示,即KN=U1N/U2N=U1/U2。( )
答案:√
6(La5B3006).两只阻值相同的电阻串联后,其阻值为两电阻的和。( )
答案:√
7(La5B3007).几个电阻一起连接在两个共同的节点之间,每个电阻两端所承受的是同一个电压,这种连接方式称为电阻的串联。( )
答案:×
8(La5B4008).正常情况下,我国实际使用的安全电压为46V。( )
答案:×
9(La5B5009).电力生产过程分为发电、输电、配电、用电共四个环节。( )
答案:×
10(Lb5B1029).某非工业用户装10kV100kV•A专用变压器用电,其计量装置在二次侧的,应免收变损电量电费。( )
答案:×
11(Lb5B1030).专用变压器供电、采用低压计量的农业用电户,免收变压器损失电量电费。( )
答案:×
12(Lb5B1031).分时电价的时段是由每昼夜中按用电负荷高峰、非峰谷、低谷三时段组成。( )
答案:√
13(Lb5B1032).现行目录电价以外加收的附加款如三峡基金、电建基金等不实行峰谷电价。( )
答案:√
14(Lb5B1033).基本电费不实行峰、非峰谷、谷时段分时电价。( )
答案:√
15(Lb5B1034).电费回收率=×100%。( )
答案:×
16(Lb5B1035).临时用电户如容量许可,可以向外转供电。( )
答案:×
17(Lb5B1036).三相三线电能表是由三组驱动元件组成的。( )
答案:×
18(Lb5B1037).电能表计度器的作用是累计转盘的转数,以显示测定的电能。( )
答案:√
19(Lb5B1038).2.0级的电能表误差范围是±1%。( )
答案:×
20(Lb5B1039).用户擅自超过合同约定的容量用电应视为窃电行为。( )
答案:×
21(Lb5B1040).单相电能表当电压线圈烧断时,流过电流线圈的负荷仍能使该表转盘走动。( )
答案:×
22(Lb5B1041).当三相三元件电能表任意一相电流、电压线圈烧坏时,电能表其他两相的电流、电压不能使转盘走动。( )
答案:×
23(Lb5B1042).电能表潜动是指用户不用电时,电能表的转盘继续转动超过1r(一周)以上仍不停止。( )
答案:√
24(Lb5B1043).电能表误差超出允许范围时,退补电费时间:从上次校验或换表后投入之日起至误差更正日止。( )
答案:×
25(Lb5B1044).用电计量装置接线错误时,退补电费时间:从上次校验或换装投入之日起至接线错误更正日止的1/2时间计算。( )
答案:×
26(Lb5B1045).装见容量为315kV•A的码头装卸作业动力用电,执行非工业电价计费。( )
答案:√
27(Lb5B2046).电费管理工作程序是抄表-收费-核算。 ( )
答案:×
28(Lb5B2047).金融及电信行业用电,不区分用电容量及性质按商业用电计费。( )
答案:√
29(Lb5B2048).城镇电力排灌站(泵站)动力用电,执行农业排灌电价。( )
答案:×
30(Lb5B2049).居民用户的空调用电按居民生活用电电价计费。( )
答案:√
31(Lb5B2050).动力用电,不论高压或低压容量大小,一律执行分时电价。( )
答案:×
32(Lb5B2051).基建工地施工用电(包括施工照明)可供给临时电源。( )
答案:√
33(Lb5B2052).工厂、企业、机关、学校、商业等照明用电不得与居民合用电能表,以便正确执行分类电价。( )
答案:√
34(Lb5B2053).按照合同约定的计划结算预付电费部分,用户未按规定时间交付的,供电企业不收电费违约金。( )
答案:×
35(Lb5B2054).处理日常营业工作属于业务扩充工作的内容。( )
答案:×
36(Lb5B2055).35kV及以上电压供电的用户,其计量用的电压互感器二次绕组的连接线可以和测量回路共用。( )
答案:×
37(Lb5B2056).单相、三相电能表表盘读数小数的位数都设置为两位小数。( )
答案:×
38(Lb5B2057).高压三相三线有功电能表电流接线相序接反时,电能表读数反走。( )
答案:×
39(Lb5B2058).当三相三线有功电能表第一相和第三相电流极性接反时,电能表读数不变。( )
答案:×
40(Lb5B2059).我国生产的单相、三相直读式有功电能表都不乘倍数。( )
答案:×
41(Lb5B2060).基建工地施工(含施工照明)用电应按非工业电价计费。( )
答案:√
42(Lb5B2061).大宗工业生产车间空调用电,按非居民照明电价计费。( )
答案:×
43(Lb5B2062).基建施工工地用电,其照明用电与动力用电应分别装表计费。( )
答案:×
44(Lb5B2063).居民照明及家用电器用电属于居民生活用电。( )
答案:√
45(Lb5B2064).受电容量在315kV•A以上(不含315kV•A)的工业用电,按大工业电价计费。( )
答案:×
46(Lb5B2065).广告用电属于路灯用电。( )
答案:×
47(Lb5B2066).窃电时间无法查明时,窃电月数至少以6个月计算,每日窃电时间:动力按12h、照明按6h、商业按10h计算。( )
答案:×
48(Lb5B2067).窃电者应按所窃电量补交电费,并承担补交电费的3~6倍的违约使用电费。( )
答案:×
49(Lb5B2068).伪造或者开启供电企业加封的电能计量装置封印用电的属窃电行为。( )
答案:√
50(Lb5B2069).私自迁移、更改和擅自操作供电企业的电能计量装置按窃电行为处理。( )
答案:×
51(Lb5B3070).100kV•A及以下的非工业用户不实行《功率因数调整电费办法》。( )
答案:×
52(Lb5B3071).3200kV•A及以上的高压供电电力排灌站, 实行功率因数标准值为0.85。( )
答案:×
53(Lb5B3072).渔业生产用电(渔场抽水)按农业生产电价计费。( )
答案:×
54(Lb5B3073).平地、造田、修渠、打井等农田基本建设用电,执行农业生产电价。( )
答案:√
55(Lb5B3074).趸售用户(含大工业未划由供电企业直供的) 实行功率因数标准值为0.85。( )
答案:×
56(Lb5B3075).个体门诊用电执行非居民照明电价。( )
答案:×
57(Lb5B3076).收费的桥梁收费站、公厕设施用电按商业电价计费。( )
答案:×
58(Lb5B3077).利用地下人防设施从事商品经营的营业用电,按商业电价计费。( )
答案:×
59(Lb5B3078).各级经营生产资料的物资供销公司、采购供应站,执行非居民照明电价。( )
答案:×
60(Lb5B3079).信托投资机构及各类保险公司用电,执行非居民照明电价。( )
答案:×
61(Lb5B3080).高层楼房写字楼用电,执行商业电价。( )
答案:×
62(Lb5B3081).医院用电,不论营利或非营利性质,执行商业电价。( )
答案:×
63(Lb5B3082).银行企业用电,执行商业电价。( )
答案:√
64(Lb5B3083).电能计量装置不安装在产权分界处时,线路与变压器损耗的有功电量均由产权所有者负担。( )
答案:√
65(Lb5B3084).房地产交易所执行商业电价。( )
答案:√
66(Lb5B3085).有重要负荷的用户,在已取得供电企业供给的保安电源后,无需采取其他应急措施。( )
答案:×
67(Lb5B3086).供电企业通过电能计量装置测定并记录的各类电力用户消耗使用的电能量的总和及窃电追回电量,称为售电量。( )
答案:√
68(Lb5B3087).线损电量包括电网输送损失电量和其他损失电量。( )
答案:√
69(Lb5B3088).当电压相同时,电流与电阻成反比关系。( )
答案:√
70(Lb5B3089).用户申请暂换(因受电变压器故障且无相同变压器替代,临时更换大容量变压器)的审批使用时间:10kV及以下的不超过3个月。( )
答案:×
71(Lb5B3090).100kV•A及以上高压供电的用户,在电网高峰负荷时的功率因数应达到0.90以上。( )
答案:√
72(Lb5B3091).在电网高峰负荷时农业用电功率因数应达到0.80。( )
答案:√
73(Lb5B3092).感应式电能表的驱动元件由电压线圈(串联线圈)和电流线圈(并联线圈)组成。( )
答案:×
74(Lb5B3093).供电企业对检举、查获窃电或违约用电的有关人员应给予奖励。( )
答案:√
75(Lb5B3094).两部制电价的用户擅自启用暂停或已封存的电力设备,应补交该设备容量的基本电费,并承担2倍补交基本电费的违约电费。( )
答案:√
76(Lb5B3095).私自超过合同约定容量的用户应承担私增容量50元/kW或50元/(kV•A)的违约使用电费。若要求继续使用者,按增容办理。( )
答案:√
77(Lb5B3096).在电价低的供电线路上擅自接用电价高的用电设备或私自改变类别的违约用电,应承担1~2倍差额电费的违约使用电费。( )
答案:×
78(Lb5B3097).故意损坏供电企业电能计量装置属违约用电行为。( )
答案:×
79(Lb5B3098).用电压表测量电压时应将仪表串入电路;用电流表测量电流时应将仪表同被测电路并联。( )
答案:×
80(Lb5B3099).在使用电流、电压表及钳型电流表的过程中,都应该从最大量程开始,逐渐变换成合适的量程。( )
答案:√
81(Lb5B3100).用电计量装置接线错误退补电量计算公式为
。( )
答案:×
82(Lb5B3101).计量装置误差超出允许范围时,超差电量退补公式为
。( )
答案:√
83(Lb5B4102).在220/380V公用供电线路上发生零线断线引起家用电器损坏,供电企业应承担赔偿责任。( )
答案:√
84(Lb5B4103).商业、非居民照明及动力用电实行《功率因数调整电费办法》。( )
答案:×
85(Lb5B4104).线路、变压器损耗电量不实行《功率因数调整电费办法》。( )
答案:×
86(Lb5B4105).校办工厂装接容量在315kV•A以下的执行普通工业电价。( )
答案:√
87(Lb5B4106).100kV•A及以上的工业用户执行功率因数标准值为0.9。( )
答案:×
88(Lb5B4107).100kV•A及以上的电力排灌站实行功率因数标准值为0.8。( )
答案:×
89(Lb5B4108).电气化铁路牵引变电所用电执行大宗工业电价。( )
答案:√
90(Lb5B4109).在供电企业的供电设施上擅自接线用电属于违约用电行为。( )
答案:×
91(Lb5B4110).用户向供电企业提出校验表申请,并交付验表费后,供电企业应在15天内校验,并把结果通知用户。( )
答案:×
92(Lb5B5111).磷肥用电按普通工业或大宗工业价格计费, 不能按大宗工业电价中的优待电价计费。( )
答案:×
93(Lb5B5112).蔬菜生产电热用电不属于农业生产优待电价范围。( )
答案:√
94(Lb5B5113).以变压器容量计算基本电费的用户,属热备用状态的或未经加封的变压器,不论使用与否都计收基本电费。( )
答案:√
95(Lb5B5114).未经供电企业同意,擅自引入(供出)电源或将备用电源和其他电源私自并网的,属窃电行为。( )
答案:×
96(Lb5B5115).电费回收率是供电企业的一项重要技术考核指标。( )
答案:×
97(Lc5B1278).从保护人身安全的可靠性出发,一般触电保护器动作时间不应大于0.1min。( )
答案:×
98(Lc5B1279).从保护人身安全的可靠性出发,一般触电保护器启动电流应在15~30mA范围之内。( )
答案:√
99(Lc5B1280).在电力系统非正常状况下,用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的±20%。( )
答案:×
100(Lc5B2281).我国采用的安全色有:①红色;②黄色;③绿色;④蓝色;⑤黑色。( )
答案:√
101(Lc5B2282).带电高压线断落地面时,在断落点1~2m周围应装设临时遮栏或设专人看守,以防人身触电。( )
答案:×
102(Lc5B2283).在正常情况下,保护零线不流过电流,所以人体可以触及。( )
答案:×
103(Lc5B2284).220V单相供电的电压允许偏差为额定值的+7%、+10%。( )
答案:×
104(Lc5B2285).无功功率的高低对电压损耗并无影响。( )
答案:×
105(Lc5B3286).在我国,供电营业区可分为跨省营业区、省级营业区、地级营业区和县级营业区等四类。( )
答案:√
106(Lc5B3287).黑色安全色用来标志“禁止跨入”、“有电危险”。( )
答案:×
107(Lc5B3288).绿色安全色用来标志“当心触电”、“注意安全”。( )
答案:×
108(Lc5B3289).黄色安全色用来标志“有人工作,已接地”。( )
答案:×
109(Lc5B3290).红色安全色用来标志强制执行,如“必须戴安全帽”。( )
答案:×
110(Lc5B3291).“安全第一,预防为主”的方针是电力企业长期一贯的安全生产方针。( )
答案:√
111(Lc5B3292).电费回收的目的是电力企业生产全过程的最终环节,也是电力企业生产成果的最终体现。( )
答案:×
112(Lc5B3293).供电质量是指电压、频率和波形的质量。( )
答案:√
113(Lc5B4294).因电能质量某项指标不合格而引起责任纠纷时,不合格的质量责任由电力管理部门认定的电能质量技术检测机构负责技术仲裁。( )
答案:√
114(Lc5B4295).当发生电气火灾时,严禁用水泼灭,必须用常规酸碱和泡沫灭火器灭火。( )
答案:×
115(Lc5B5296).人工呼吸法的使用对象是脱离电源后已停止呼吸或呼吸微弱渐渐停止的触电者。( )
答案:√
116(Lc5B5297).在电力系统正常状况下,供电频率的允许偏差为:①装机容量在300万kW及以上的为±0.5Hz;②装机容量在300万kW以下的为±1.0Hz。( )
答案:×

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yaoguizhong213
    这是电网的题库,电网的兄弟呢?

    [ 本帖最后由 yaoguizhong213 于 2010-10-10 14:23 编辑 ]
    2010-02-13 11:02:13

    回复 举报
    赞同0
  • yaoguizhong213
    四、计算题(每题5分,共22题)
    1(La5D1001).一直流电流表,内阻为30Ω,量程是5A。现有一直流电路,估计其电流最大值不超过20A。如用此表量该直流电路准确电流值,问应并联一个多大电阻?
    答案:解:设应并联电阻值为X,根据并联电路分流原理,有
    30∶X=(20-5)∶5
    15X=150,则
    X=10(Ω)
    答:应并联一个10Ω的电阻。
    2(La5D2002).一量程为200V直流电压表,内阻20kΩ。现欲将其量程扩大至600V,手边只有一批阻值不等的电阻,问应取多大电阻?如何连接?
    答案:解:根据串联分压原理,通过串联一电阻,可将其量程扩大至600V。
    设应串联电阻阻值为X,有
    200∶(600-200)=20∶X
    X=40(kΩ)
    答:应选40kΩ电阻,串联即可。
    3(La5D2003).已知图D-1所示电路中,电阻R1=80Ω,R2=20Ω,两者串联后,在其两端加220V电压,电阻R1上的电压值等于多少伏?流过的电流为多少安?


    图 D-1
    答案:解:先求电流值。因两电阻串联所以总电阻RΣ=R1+R2=80+20=100Ω,通过电阻的电流值为
    I=220÷100=2.2(A)
    电阻R1上的电压值为
    UR1=80×2.2=176(V)
    答:电阻R1上的电压降为176V,通过的电流为2.2A。
    4(La5D4004).已知一台直流电动机,其额定功率PN=100kW,额定电压UN=220V,额定转速nN=1500r/min,额定效率N=90%,求该电动机额定运行时的输入功率P1和额定电流IN。
    答案:解:(1)额定运行时的输入功率P1为
    P1=PN/N=100/0.9=111.1(kW)
    (2)额定电流IN为
    UNIN=P1
    IN=P1/UN=100/(0.9×220)=50.5(A)
    答:额定运行时较入功率P1为111.1kW,额定电流IN为50.5A。
    5(Lb5D3015).某工业电力用户2000年12月份的电费为2000元,2001年元月份的电费为3000元。该用户2001年1月18日才到供电企业交纳以上电费,试求该用户2000年元月份应交纳电费违约金多少元(假设约定的交费日期为每月10日至15日)?
    答案:解:由于该用户不属居民用户,根据《供电营业规则》应按年度分别进行电费计算。
    (1)当年欠费部分违约金为
    3000×(18-15)×2‰=18(元)
    (2)12月份欠费部分违约金为
    2000×18×3‰=108(元)
    (3)合计应交纳电费违约金
    18+108=126(元)
    答:该用户应交纳电费违约金126元。
    6(Lb5D4016).某供电营业所当月总抄表户数为1000户,电费总额为400000元,经上级检查发现一户少抄电量5000kW•h,一户多抄电量3000kW•h,假设电价为0.4元/(kW•h),试求该供电营业所当月的抄表差错率为多少?
    答案:解:根据抄表差错率计算公式得
    抄表差错率=2÷1000=0.2%
    答:抄表差错率为0.2%。
    7(Lb5D4017).某电力用户4月份装表用电,电能表准确等级为2.0,到9月份时经计量检定机构检验发现该用户电能表的误差为-5%。假设该用户4~9月用电量为19000kW•h,电价为0.45元/(kW•h),试问应向该用户追补多少电量?实际用电量是多少?合计应交纳电费是多少?
    答案:解:《供电营业规则》第八十条规定:“互感器或电能表误差超允许范围时,以“0”误差为基准,按验证后的误差值退实用电量。退补时间从上次检验或换装后投入之日起至误差更正之日止的二分之一时间计算”,则
    以“0”误差为基准的超差电量
    (kW•h)
    追补电量=1000×=500(kW•h)
    实际用电量=500+19000=19500(kW•h)
    应交纳电费=19500×0.45=8775(元)
    答:应追补电量为500kW•h,实际用电量为19500kW•h,合计应交纳电费8775元。
    8(Lb5D4018).某供电营业所2000年7月用电报装工作业绩统计表见表D-1。求其报装接电率?

    表D-1 用电报装工作业绩统计表

    答案:解:报装接电率=(已装表接电容量÷受理报装用电容量)×100%=(3420÷4000)×100%=85.5%
    答:其报装接电率为85.5%。
    9(Lb5D5019).某供电营业所7月份售电量完成7500000kW•h,按该所月抄表方案统计,15日至20日抄表结算的售电量为800000kW•h,20日至25日抄表结算的客户售电量为1000000kW•h,25日至31日抄表结算的客户售电量为2700000kW•h,8月1日0时结算售电量为3000000kW•h。请计算其月末抄见电量比率(%)(保留1位小数)。
    答案:解:月末抄见电量比率=100%×(2700000+3000000)/75000000=76%
    答:该营业所月末抄见电量比率为76%。
    10(Jd5D4040).某水泥厂10kV供电,合同约定容量为1000kV•A。供电局6月份抄表时发现该客户在高压计量之后,接用10kV高压电动机1台,容量为100kV•A,实际用电容量为1100kV•A。至发现之日止,其已使用3个月,供电部门应如何处理[按容量计收基本电费标准16元/(月•kV•A)]?
    答案:解:根据《供电营业规则》,该用户的行为属私自增容的违约用电行为,应作如下处理:
    (1)补收三个月基本电费100×16×3=4800(元);
    (2)加收违约使用电费4800×3=14400(元);
    (3)拆除私接的高压电动机,若用户要求继续使用,则按增容办理。
    11(Jd5D4041).供电所在普查中发现某低压动力用户绕越电能表用电,容量1.5kW,且接用时间不清,问按规定该用户应补交电费多少元,违约使用电费多少元?[假设电价为0.50元/(kW•h)。]
    答案:解:根据《供电营业规则》,该用户的行为为窃电行为,其窃电时间应按180天,每天12h计算。
    该用户应补交电费=1.5×180×12×0.5=1620(元)
    违约使用电费=1620×3=4860(元)
    答:应追补电费1620元,违约使用电费4860元。
    12(Je5D3047).已知某10kV高压供电工业户,KTA=50/5,KTV=10000/100,有功电能表起码为165,止码为235。试求该用户有功计费电量为多少?
    答案:解:该用户计费倍率=(50/5)×(10000/100)=1000
    该用户有功计费电量=1000×(235-165)=7000(kW•h)
    答:该用户有功计费电量为7000kW•h。
    13(Je5D3048).一客户电能表经计量检定部门现场校验,发现慢10%(非人为因素所致)。已知该电能表自换装之日起至发现之日止,表计电量为900000kW•h,应补多少电量?
    答案:解:假设该用户正确计量电能为W,则有
    (1-10%)×W=900000
    W=900000/(1-10%)
    =1000000(kW•h)
    根据《供电营业规则》第八十条第1款规定:“电能表超差或非人为因素致计量不准,按投入之日起至误差更正之日止的二分之一时间计算退补电量”,则
    应补电量=×(1000000-900000)=50000(kW•h)
    答:应补电量50000kW•h。
    14(Je5D3049).某大工业用户,装有受电变压器315kVA一台。5月12日变压器故障,因无相同容量变压器,征得供电企业同意,暂换一台400kVA变压器。供电企业与该用户约定的抄表结算电费日期为每月24日,请问该用户5月份应交纳基本电费多少?[假设基本电费单价为10元/(kVA•月)。]
    答案:解:根据《供电营业规则》第二十五条规定,该用户应按新容量收取基本电费,所以
    基本电费=315×(18/30)×10+400×(12/30)×10=3490(元)
    答:该用户应交纳基本电费3490元。
    15(Je5D3050).某农村渔塘养殖场380V供电。已知其2000年6月有功电能表总表用电量为5000kW•h,其中养殖场农户生活分表用电1500kW•h,其余为渔塘养殖(抽灌水、加氧机等)用电,该养殖场2000年6月应交多少电度电费?[电价表(节选) 见表D-2。]
    答案:解:根据该客户用电性质,其执行电价标准应为0.4kV的非(普)工业电价和居民生活电价,电量电费分别为:
    生活用电 1500×0.41=615.00(元)
    非(普)工业用电(5000-1500)×0.474=1659.00(元)
    应交电费1659.00+615.00=2274.00(元)
    答:应交电费2274.00元。
    16(Je5D3051).已知某电力用户装有一块三相电能表,铭牌说明与300/5的电流互感器配套使用,在装设时,由于工作失误,而装了一组400/5的电流互感器,月底电能表的抄见电量为1000kW•h。试计算该用户当月的实际用电量为多少?若电价为0.50元/(kW•h),该用户当月应交纳电费多少元?
    答案:解:当月实际用电量=1000÷(300/5)×(400/5)
    =1333(kW•h)
    当月应交纳电费=1333×0.5=666.50(元)
    答:该用户当月实际用电量为1333kW•h,应交纳电费666.50元。
    17(Je5D4052).某用户装有1块三相四线电能表,并装有3台200/5A电流互感器,其中1台电流互感器因过载烧坏,用户在供电企业未到场时自行更换300/5A电流互感器,半年后才发现。在此期间该装置计量有功电量为50000kW•h,假设三相负荷平衡,求应补电量为多少?
    答案:解:以电流互感器二次侧功率为参照,根据给定条件有
    倍率
    200/5=40,300/5=60
    正确计量时功率P1=3UIcos/40
    错误计量时功率P2=UIcos/40+UIcos/40+UIcos/60
    =UIcos/15
    式中 U、I--为相电压及相电流。
    更正系数K=(P1-P2)/P2=(3/40-1/15)÷(1/15)
    =0.125
    K为正,则应补收电量为
    0.125×50000=6250(kW•h)
    答:应补电量6250kW•h。
    18(Je5D4053).某工业用户,当月有功电量为10000kW•h,三相负荷基本平衡,开箱检查,发现有功电能表(三相四线)一相电压线断线,应补收电量多少?
    答案:解:设每相有功功率为P,则一相电压线断线后,电能表计费电量W=2×P×t,而实际消耗电量W′=3×P×t,故
    补收电量ΔW=(W′-W)÷W×10000=5000(kW•h)
    答:应补收电量5000kW•h。
    19(Je5D5054).某市机械二厂10kV受电,有160kV•A变压器2台,约定按容量计收基本电费,抄表结算日期为每月24日。7月30日,该客户办理暂停,停用160kV•A变压器1台60天。其7.24~7.30~8.24期间,生产计费电量分别为:有功20000kW•h、30000kW•h;无功12000kvar•h、20000kvar•h。电价标准(节选)见表D-2,试计算其生产电费(不分时计费,不含二次加价、城市附加、三峡基金、电建基金等)。
    答案:解:求全月功率因数得


    办理暂停后,其容量为160kV•A,根据《营业规则》有关规定,计费方式不发生变化,应按实际停用天数减收基本电费,7月为大月,故实用天数应按5天计,则
    基本电费=160×16+160×16×5/30=2986.67(元)
    电度电费=(20000+30000)×0.34=17000.00(元)
    功率因数标准为0.90,调整率为+3%,则
    功率因数调整电费=(17000+2986.67)×3%=599.60(元)
    电费合计=2986.67+17000.00+599.60=20586.27(元)
    答:该厂生产电费为20586.27元。
    20(Je5D5055).市精密印刷厂因特殊电压质量要求,装有10kV、S9-100kV•A带负荷调压变压器1台。某月其生产用电抄见电量见表D-6。已知计量点位于供用双方产权分界处,电价标准见表D-2。请计算印刷厂该月应交电费[不分时计费,三峡基金、电建基金标准分别为0.015、0.02元/(kW•h)]?

    表 D-6 抄见电量登记表

    答案:解:印刷厂受电电压为10kV,生产用电应执行10kV普通工业电价,则电量电费=10000×0.464=4640(元)
    功率因数cos=cos[tg-1(7500/10000)]=0.80
    因其变压器为有载调压方式,则其功率因数调整标准为0.90,查表知调整率为5%,则
    功率因数调整电费=4640×5%=232(元)
    电建基金=10000×0.02=200(元)
    三峡基金=10000×0.015=150(元)
    合计电费=4640+232+200+150=5222(元)
    答:印刷厂应交电费5222元。其中电量电费为4640元,功率因数调整电费为232元,电建基金为200元,三峡基金为150元。
    21(Je5D5056).有一客户的电能表上标有“200/5、10000/100、×100”字样,其实际装配400/5A电流互感器和35000/100V电压互感器,某月,电能表表码读数差为275。请计算该电能计量装置实际计度电能数。
    答案:解:设该计量装置实际计度倍率为X,则有
    (200/5)×(10000/100)∶100=(400/5)×(35000/100)∶X
    X=100×(400/5)×(35000/100)÷(200/5)×(10000/100)=700
    计度电能=700×275=192500(kW•h)
    答:实际计度电能为192500kW•h。
    22(Je5D5057).某农场10kV高压电力排灌站装有变压器1台,容量为500kV•A,高供高计。该户本月抄见有功电量为40000kW•h,无功电量为30000kW•h。电价标准见表D-2。求该户本月应交电费为多少?
    答案:解:因电力排灌站不属大工业,因此不应收基本电费,但应执行功率因数调整电费,则
    电度电费=40000×0.2=8000(元)
    功率因数
    功率因数调整标准为0.85,查表得功率因数电费调整率为2.5%,所以
    总电费=8000×(1+2.5%)=8200(元)
    答:该用户本月电费为8200元。