我公司EDI进水电导率为4us/cm,应该来说比较好了吧,可是产水电导率只能是0.7~0.8us/cm,能不能降的更低呢?

全部回复(39)

只看楼主 我来说两句
  • laizhiyong
    laizhiyong 沙发
    上面说的有道理,学习了。
    2013-10-21 21:38:21

    回复 举报
    赞同0
  • tszsj
    tszsj 板凳
    学习、学习
    2013-10-08 11:04:08

    回复 举报
    赞同0
  • 韩毅均
    韩毅均 地板
    如果是CO2的原因能不能用脱气膜来处理这个?
    2013-07-18 09:57:18

    回复 举报
    赞同0
  • 铖3357
    铖3357 4楼
    只有一级RO的话,RO的出水应该调一下PH值再进EDI。我们做过山东圣阳的一个一级RO+EDI,结果EDI很容易堵,清洗频繁,后来在RO和EDI中间加了一个软化器,软化器出水调PH后再进EDI情况就好多了。
    2013-07-16 15:40:16

    回复 举报
    赞同0
  • hong4990
    hong4990 5楼
    这么高的产水水质,显然EDI的调试没弄好吗
    亦或是模块质量有问题
    2013-06-05 10:14:05

    回复 举报
    赞同0