土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 混凝土质量事故!求助!!

混凝土质量事故!求助!!

发布于:2009-12-29 15:11:29 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
架空层剪力墙、柱进行拆模。质量惊人的差!整的兴师动众,让各路专家鉴定到底是什么原因使结构搞成的这个球样!——换了一家商混搅拌站,水泥也换了(听说是“天山”的。)导致砼表观颜色比原先的黑了许多,剪力墙、柱大面积蜂窝、多处漏筋!有多处出现类似“起皮”现象发生,很是难看!我真的感觉心疼!与以前发生类似质量事故一样的心疼。只不过,这次更为严重!目前分析的原因有以下几点:①混凝土质量不合格。可能是外加剂有误或砂中的含泥量太大或粉煤灰加入量太大。有砼工反映最后两辆罐车的商混质量不好,这正是拆模后质量不过关处所有的砼。②过早拆模。浇注砼时间:09-12-20晚23:00左右。拆卸对拉螺杆时间为:09-12-21早上08:00左右。拆模板时间:09-12-21 下午13:00左右。温度:15-28度。 DSC00060.JPG DSC00060.JPG DSC00060.JPG DSC00059.JPG DSC00058.JPG DSC00058.JPG

DSC00060.JPG


DSC00059.JPG


DSC00058.JPG


DSC00057.JPG


DSC00056.JPG

全部回复(67 )

只看楼主 我来说两句
  • 023192296
    023192296 沙发
    如果你们现场取样的试块没有问题,那么说明商品混凝土没有问题,因为目前市场上的商品砼都比较成熟的,他们一般不会从质量上下手。如果你说的拆模过早,这种情况不会出现蜂窝麻面的,可以肯定说是振捣不到位,在浇筑砼的时候打振动棒的工人振捣不到位;另外一种情况就是你的模板漏浆严重,浇筑时浆液从漏了形成麻面。
    2011-01-02 17:39:02

    回复 举报
    赞同0
  • jiangweihua
    jiangweihua 板凳
    从照片看存在2个问题:
    A 砼在拆模时表面掉落;
    B 砼表面有气泡和露筋(第三张照片);
    A状况产生的原因有2个:
    第一个原因是拆模时间太早,一般项目上墙柱拆模在24小时左右,冬季要适当延长,按常规经验如果砼发白(照片中砼颜色发暗)说明砼达到一定的强度,拆除墙柱模后不会掉棱角。还有砼拆模过早会引起砼表面的云纹状龟裂。
    第二个原因是模板表面不光滑,从图片看是普通的多层板,不是光面板,而且可能用了1-2次表面没有腊了(新出厂非光面板一般会涂腊的),第二没有刷隔离剂,其实这种模板刷了隔离剂也效果不大。
    B状况产生的原因是振捣时间嫌短,没有将砼中气泡排出。
    总体来说砼质量外观出现一般缺陷,内在质量影响不大。当然要详细的检查墙面是否大面积存在气泡(照片中只能看到一张有气泡),当然你可以采用回弹或钻心取样的办法来检验。
    2011-01-02 15:59:02

    回复 举报
    赞同0