土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 有关消防电梯迫降问题的求助
前端时间某个项目消防验收,消防局提了个要求:消防梯在作为消防员专用梯的情况下,在降到首层(避难层)以后要求是消防员手动开门,而不是自动开门,请问高手这个要求是正确的吗。在其他楼层是手动开门的。

全部回答(21 )

  • cnhanhan
    迫降到一层开门吧。
    2017-08-24 10:42:24 来自 PC 评论 举报
  • 我是根根
    本帖最后由 我是根根 于 2017-8-16 14:48 编辑

    GB26465-2011消防电梯制造与安装安全规范
    第5.7.2 5.7.7条 有写
    2017-08-16 14:43:16 来自 PC 评论 举报
  • 我是根根
    手动开门是指平层之后不是电梯自己开门,而需要人手动按轿厢内或楼层外呼面板上的开门按钮才会开门吧,而非有些同学理解的需要三角钥匙才能开门。

    其实现在电梯首层外呼面板打开就可以在里面拨动开关设置自动开门还是手动开门的。
    2017-08-16 14:28:16 来自 PC 评论 举报
  • huanglaoxiesan
    没错,电梯迫降到首层是自动开门的。
    2013-12-04 12:48:04 来自 PC 评论 举报
  • zhengnanhai
    请问好友!消防电梯迫降实验怎么做
    2012-03-08 12:36:08 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(21条)
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.36 万条内容 · 296 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10