土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双拼电缆能否每根各自独立地穿钢管敷设?

双拼电缆能否每根各自独立地穿钢管敷设?

发布于:2009-12-25 09:10:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,多拼也一样,推而广之,铠装电缆能否双拼?主要考虑某相电流可能在每根电缆分配不平横,造成单根电缆对钢管产生涡流.

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • tnc
    tnc 沙发
    谢谢区管详细耐心的解答!

    在铜排上的接法看懂您说的意思了,如果三拼是不是有点麻烦(事儿怎么这么多呢,呵呵)

    从实际来看,无论Y接还是Δ接的电动机,6个端子的情况都不是一定的,相反在我的印象里,大都是三个端子.

    yitaofan兄所述很详尽,同样感谢.
    但是电缆不穿管有些时候是不可能的,比如引向电机接线盒那段,比如穿墙套管.退一步讲,即使电缆不穿管,那铠装电缆不也存在同样的问题吗?
    另外,我说的不平衡,不是同一个回路中,ABC在管里,N给甩外边了.
    2009-12-27 16:46:27

    回复 举报
    赞同0
  • tnc
    tnc 板凳
    二个同相接线端子不能背(垒)起来?意思是不能接在铜板上螺栓眼的两面?

    电机接线盒内不能接在同一个螺栓上,那怎么接?每相只有一根螺栓吧?
    2009-12-25 13:42:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

送电产生的问题.

郁闷的问题```大哥大姐```请教下下````我今天去送电是双回路的高排箱````送上之后有放电的声音```但是电缆没事```电缆正常```下隔离刀和VS1断开之后不送母线没事```但是打耐压把PT带上就有放电的声音```能打到三万五电流10````过是能过```就是人不给送电```因为有放电的声音```请问下这是怎么回事```????急急急急急急急急急急!!!!!!!!!!!!区管解释下```

回帖成功

经验值 +10