最近我单位上了台10KV.1250KW的变压器,如何计算过流和

全部回答(4 )

  • 冰雨03

    1250KVA/400v低压段:过载长延时2000A,短延时2In时间调到0.2S,瞬时在OFF档。

    2018-05-25 13:22:25 来自 PC 评论 举报