土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 城市街区交叉路灯如何配电?急救
本人急于做一个路灯施工图,是一个县城的主要道路和商业道路及街道,这些道路都纵横交错,请教各位高手,如何供配电?其中几条路包括路灯、庭院灯、雕塑灯、泛光灯及草地灯
工程很急,

全部回答(11 )

  • 睡梦萝卜
    尽量放置在路口.回路多没有关系.
    2009-02-05 11:34:05 来自 PC 评论 举报
  • zcliang_007
    学习一下这个好,谢谢了。
    2009-01-03 15:58:03 来自 PC 评论 举报
  • 睡梦萝卜
    尽量将控制柜放置与道路交叉口,如果实在没有办法只好放在道路中间.一个县城没有多大.半径控制在600米应该没有什么问题.
    2008-11-20 16:08:20 来自 PC 评论 举报
  • 青城山590325
    很有帮助,谢谢!!!!!
    2008-11-12 09:17:12 来自 PC 评论 举报
  • lf4260
    第5.1.1条 城市道路照明宜由10KV配电线路上专用路灯变压器或公用三相变压器供电(低压供电)。
    第5.1.2条 条件许可时可采用10KV电压等级的专用线路供电(高压供电)并应符合下列要求:
    一、三相负荷分配应平衡;
    二、供电线路应能互相联络。
    第5.1.3条 重要道路和区段的照明宜采用双电源供电。
    第5.1.4条 低压照明线路的末端电压不应低于额定电压的90%或不应低于始端电压的95%。
    第5.1.5条 采用路灯专用变压器供电时,变压器宜在经济负荷率上运行。对高压汞灯、高压钠灯等气体放电光源,负荷率可选择在额定容量的70~80%。
    第5.1.6条 路灯供电网络设计应符合规划的要求并留有余地。在技术经济条件许可时,宜采用地下电缆线路供电。
    第5.1.7条 采用架空线路供电时,路灯高压配电线路与配电同电压等级的线路同杆同担并架时,其导线截面级差不宜大于3;档距不宜超过50m;导线间距不得小于0.8m。
    第5.1.8条 采用两相10KV线路供电时,从路灯高压架空线引出的电缆不宜过长。
    第5.1.9条 可触及的金属灯杆和配电箱等金属照明设备均需保护接地,接地电阻应小于10Ω。
    第二节 照明控制
    第5.2.1条 道路照明控制有定时控制和光电控制两类。定时控制所采用的器件为定时钟或微型计算机控制仪;光电控制所采用的器件为光控开关。应根据自身条件,选择一种或结合起来使用。
    第5.2.2条 采用低压供电时宜用控制线或单电源控制方式。也可采用单灯控制方式。
    第5.2.3条 道路的开灯、关灯照度水平宜为2~10LX。
    2005-07-17 11:52:17 来自 PC 评论 举报