土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷知识问答

防雷知识问答

发布于:2009-12-22 10:17:22 来自:电气工程/防雷减灾 79 47478 [复制转发]
5.消雷器的使用一直有争议。现行国家规范《石油与石油设施雷电安全规范》GB15599-1995和一些标准图集中仍有消雷器,请问全先生如何评价?
答:消雷器和引雷器必须有效的结合使用,这是一个辨证过程不能片面理解一个问题!如果单独使用某一个:器!都是不正确的.
6.防雷规范GB50057-94第3.3.4条“在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。”请问此条是出于什么考虑?利用建筑物圈梁钢筋可以吗?还是必须敷设环状人工接地体?
答:电位传送整体过程与建筑物自身及周边产生电位差,只有电位差才可以造成设备损坏,才可以造成人身安全事故.建筑物圈梁钢筋是平衡本层电位为目的,敷设环状人工接地体也是这个目的,但它们有一个相对位置和相对电位,如果考核11层圈梁钢筋电位与环状人工接地体之间的电位差,那么永远是非常大的,它们的计算是楼层高度整体电感分配的均值!
7.请问SPD和避雷器到底有何联系和区别?SPD到底是保护什么?是如何保护的?
答:避雷器这个词产生与1955年,是前苏联无产者科学院针对电力系统SIC非线性保护器起源的,可以参照GB11032-2000和IEC6994标准的名词解释.SPD的定义可以参考GB50343-2004、GA173-2002等等国家现行标准中的名词解释.

全部回复(79)

只看楼主 我来说两句
  • lw010
    lw010 沙发
    防雷这块还真是不很了解,正在学习中。
    2014-12-02 23:16:02

    回复 举报
    赞同0
  • xyh1023
    xyh1023 板凳
    强大,留下慢慢消化!
    2014-08-19 16:31:19

    回复 举报
    赞同0
  • alterego163.com

    路过学习了!!!
    2014-06-04 13:23:04

    回复 举报
    赞同0
  • favourchen
    favourchen 4楼
    获益良多:)
    2014-04-24 12:28:24

    回复 举报
    赞同0
  • xdp2011xdp
    xdp2011xdp 5楼
    多谢楼主分享,好东西
    2014-03-14 08:54:14

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(79条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.65 万条内容 · 161 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电站避雷器集中接地装置

是否每台避雷器必须设置一个集中接地装置,三相避雷器可否合用一个集中接地装置?规范只说明了应在阀式避雷器附近设置集中接地装置,并没有规定可否由两台或者三台共用。各位同行,请发表高见,谢谢。

回帖成功