做过不少消防水池,现在反思一下,以前似乎把“消防水池最低水位”理解错了?这里有两个概念:消防水泵能启动的最低水位和消防水池能抽上来水的最低水位。这两个水位是不同的,如果按第一个水位计算消防水池容积,要比按第二个水位计算消防水池容积大很多。大家平时怎么算的?我汗下来了!:L

全部回复(90)

只看楼主 我来说两句
  • 小小蝌蚪
    小小蝌蚪 沙发

    现在审图一般都是立式出水口中心线为最低有效液位。

    2018-01-20 16:47:20

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1476688554833
    学习了!很感谢楼主的分享!
    2017-03-01 09:29:01

    回复 举报
    赞同0
  • 水滴石穿02
    吸水喇叭口往上0.6m处的水位!
    2017-02-17 18:11:17

    回复 举报
    赞同0
  • waterwold
    waterwold 4楼
    成系列的学习了,谢谢
    2016-12-24 13:37:24

    回复 举报
    赞同0
  • waterwold
    waterwold 5楼
    freemanzy 发表于 2012-9-27 18:54 今天被泉州消防支队提了消防水池的有效容积不够(这帮只认钱的家伙还真去核算我的面积X高度,我服了),让我 …最后怎么样了?