求教!预应力管桩入岩深度如何确定?
求教!预应力管桩入岩深度如何确定?
设计采用的是先张法预应力管桩,锤击法沉桩,要求入岩深度750。管桩不像钻孔桩,可以看岩样,打下去就下去了,如何判定入岩和入岩深度?
发布于
2009-12-20 20:26:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(4 )
shenxiaohu-jz
同意2#楼意见。
2010-03-24 16:03:24
来自 PC
评论
举报
f76f2003
桩基设计规范2008版里有相关条文
2010-03-09 20:43:09
来自 PC
评论
举报
xjl_0_0_0
谢谢,请问上面的内容是在那个规范里有说明呢?
2009-12-25 13:28:25
来自 PC
评论
举报
newlt_179
入岩深度750只是个要求,不一定是750就满足承载力的要求,承载力最终还是要根据最后三阵贯入度和入土桩长来保证.
锤击法施工预应力管桩,桩长应该根据修正后的标贯击数N来确定.锤击法施工一般可打入N≥50的强风化岩层.具体的入岩深度可根据岩性(即软硬)的不同会有变化.
一般判断是否强风化岩层可根据实测标贯N'来确定,N'≥50为强风化岩层,50≥N'≥30为全风化岩层.N和N'虽有不同,但对确定桩长影响不大.
2009-12-21 19:23:21
来自 PC
评论
举报
文章推荐
资料推荐
课程推荐
xjl_0_0_0
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
24
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑施工
返回版块
65.24 万条内容 · 1293 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
锤击法施工预应力管桩,桩长应该根据修正后的标贯击数N来确定.锤击法施工一般可打入N≥50的强风化岩层.具体的入岩深度可根据岩性(即软硬)的不同会有变化.
一般判断是否强风化岩层可根据实测标贯N'来确定,N'≥50为强风化岩层,50≥N'≥30为全风化岩层.N和N'虽有不同,但对确定桩长影响不大.