土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 分析:结冰和结霜的区别是什么?

分析:结冰和结霜的区别是什么?

发布于:2009-12-18 15:44:18 来自:暖通空调/制冷技术 40 8453 [复制转发]
在直接蒸发式系统中相信大家经常遇到结霜或者结冰现象。蒸发器进口、整个蒸发器、蒸发器出口、蒸发器到压缩机吸气管以及压缩机吸气腔。
大家就在这些部位出现的结霜或结冰现象,系统的故障说说自己的看法。

全部回复(40)

只看楼主 我来说两句
  • hoocah
    hoocah 沙发
    一群修空调的,如果是盘管冷库呢?库内不用结霜?
    2010-06-24 20:40:24

    回复 举报
    赞同0
  • m8581858
    m8581858 板凳
    楼主说的地方都是暴露在常温下的,是没包保温层的,结霜和结冰就是空气中水量多少,和暴露在外边的低温管道设备的温度决定的,一般先是露珠,空气中的水分子凝结成水滴附于管壁外,如果管道和设备温度低于零下就是霜了如果水分够多就是冰了。。特别是设备底部。
    2010-06-22 20:50:22

    回复 举报
    赞同0
  • yi666
    yi666 地板
    :victory: :victory: :victory:
    2010-04-09 16:32:09

    回复 举报
    赞同0
  • mhlyx
    mhlyx 4楼
    我认为是供液过多造成的。
    2010-04-08 15:44:08

    回复 举报
    赞同0
  • wpzjf666
    wpzjf666 5楼
    有时结霜是正常的,而结冰就不正常大部分是由于系统“脏堵”或“冰堵”。
    2010-04-08 15:04:08

    回复 举报
    赞同0