电源环境是三相四线的,接入到4P漏电断路器(NV125-SW 4P 80A 100.200.500MA)但我的负载却是3根线的设备没有零线,设备接地,这样是否可以接入到开关的负载里正常使用,就是有过载保护而且还有漏电保护?因为这样漏电断路器的负载就有一极N极没有接。是否可以这样使用呢?
问题补充:有三相三线的吗?三相三线就是没有中性线的还是?
另外,我如果把上面那个4P的漏电断路器当成塑壳断路器来用是否就只需要把电源的中性线不接入开关就可以了??
[
本帖最后由 xxk842633 于 2009-12-18 11:50 编辑 ]
全部回复(96)
只看楼主 我来说两句出现不用N线时可以不接,只接三通相线,漏保有效。
至于进线不接N线,漏保起不起作用,要看上面标的接线图片,大多数控制电路是220V的,这种情况需要接N线漏保才能起作用。
回复 举报
电源环境是三相四线的,接入到4P漏电断路器(NV125-SW 4P 80A 100.200.500MA)但我的负载却是3根线的设备没有零线,设备接地,这样是否可以接入到开关的负载里正常使用,就是有过载保护而且还有漏电保护?因为这样漏电断路器的负载就有一极N极没有接。是否可以这样使用呢?
A:这样是可以接入到开关的负载里正常使用,就是有过载保护而且还有漏电保护。
因为这样漏电断路器的负载就有一极N极没有接。是可以这样使用。
问题补充:有三相三线的吗?三相三线就是没有中性线的还是?
有三相三线的。三相三线就是没有中性线的。
另外,我如果把上面那个4P的漏电断路器当成塑壳断路器来用是否就只需要把电源的中性线不接入开关就可以了??
这个不确定,一般不可以,需要拆开开关看内部电路,如果是电子式漏电断路器,且工作电源取L和N,电源的中性线必须接入开关漏电保护可以正常工作,如果是取自L1,L2,或是其他相线,电源的中性线不需要接入开关漏电保护也可以正常工作。
通过查阅三菱开关的说明书,只能初步判断该漏电断路器为电子式,电子式工作电路需要从电网取电源驱动断路器电磁脱保装置脱扣,必须要提供电源,至于电源电压需要从内部电中判断。
归纳回答区总结:1、kz00是对的,漏电开关的确是有电子式和电磁式之分,且电磁式优势明显,其动作方式与电源电压无关,脱扣需要能量,失效率相对低,但是造价略高,想知道可以上京东看看。2、漏电断路器不会对不平衡电流动作,只会检测漏电电流动作。电流相量和为0即可。3、楼主问的是具体的三菱开关(京东价上千块的),有没有拆开过NV125-SW 4P 80A 100.200.500MA这个开关看过
回复 举报
还是换成三相三线的好
回复 举报
若三相用电设备不含控制装置,应选用3P漏电断路器;若三相用电设备含控制装置,应选用4P漏电断路器。
回复 举报
很明显,没有零线漏电断路器检测不到漏电的,可以用,不过漏电功能没法用了
回复 举报