土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ETABS \ Etabs中的楼板边界条件如何设置?
Etabs中的楼板边界条件如何设置?
请各位同行给点指点。

全部回答(4 )

  • mmaattaaoo
    呵呵,学习了!
    2010-11-15 11:47:15 来自 PC 评论 举报
  • zhangxungxumas
    设置不了也不需设置,etabs的膜单元没有转动自由度。
    2010-02-09 20:48:09 来自 PC 评论 举报
  • usbman
    请问在Etqabs软件中如何实现边界的设置?
    2010-01-22 17:07:22 来自 PC 评论 举报
  • lijiedsa
    这个要根据具体情况,如果板边上的梁线刚度大的话,可以按固端边界。如果梁的线刚度弱就按简支边。:)
    2010-01-12 13:17:12 来自 PC 评论 举报