土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 能否使用软启动器启动滑差电机?

能否使用软启动器启动滑差电机?

发布于:2005-07-14 11:45:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
能否使用软启动器启动滑差电机(代替转子串电阻启动)?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • byecar
    byecar 沙发
    无转子启动电阻时,即使是直接启动情况下滑差电机的启动力矩也是很低的,可能已经无法启动电机。此时再使用软启动将会进一步降低启动力矩,因此将无法启动电机。

    以上是我咨询厂家得到的回答,我还是有点不明白。
    2005-07-18 19:27:18

    回复 举报
    赞同0
  • byecar
    byecar 板凳
    能不能分析一下为什么不行呢?
    2005-07-14 20:36:14

    回复 举报
    赞同0