土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机结冰问题?

压缩机结冰问题?

发布于:2005-07-14 10:00:14 来自:暖通空调/制冷技术 77 9963 [复制转发]
我公司有一台卖克维尔冰机,在近一段时间压缩机上有时会结一层厚厚的冰,也有时压缩机外壳上
有一层冷凝水,请教大家这是什么问题引起的?

全部回复(77)

只看楼主 我来说两句
  • 大雪漫天
    大雪漫天 沙发
    -10度的机子过热度是多少?
    我觉得如果低压低,会可能带来结霜的结果。这说明你调节膨胀阀的作用不大,你能确定不缺氟,而且蒸发器正常吗?
    另外我感到糊涂的地方 就是加载和满负荷是不是一种状态?如果一样为什么结果不一样?
    从你说的现象看我倒是觉得加、卸载不太正常。你看看这两种状态的电流、压力等参数是否正常?
    2008-08-13 16:54:13

    回复 举报
    赞同0
  • ruyilyf
    ruyilyf 板凳
    楼主的问题我很清楚
    膨胀阀的调节,大家肯定都能想到,但是,麦克维尔-10度的机子在部分负荷时机头结霜严重,通过调节膨胀阀化霜是没问题的,但同时引发另外一个问题,就是在满负荷时机子会出现低压报警而调停。所以,调节膨胀阀没有什么作用,
    也不是说制冷剂不足或膨胀阀有问题。
    在机子运行时,排气管道和电机处温度就是提不上去,但是如果机子一直处于加载状态时,加载电磁阀正常打开,温度才能提上去,刚开机时的结霜就很快就化了。
    对于这个问题,不知道麦克维尔的厂家怎么来说明一下。
    2008-08-13 16:01:13

    回复 举报
    赞同0
  • luyue61
    luyue61 地板
    主要是以下几个方面:
    1、冷冻水量不够,蒸发器没有办法全热交换,从而蒸发器结冰,随后便是回气管结冰,最后就是压缩机结冰。
    2、过滤器堵了,造成制冷剂回气压力过低,从而结冰。
    3、制冷剂充足不够。一开机就结冰。
    4、膨胀阀有问题。
    5、温度设置过低。
    2008-08-13 08:05:13

    回复 举报
    赞同0
  • f4ban
    f4ban 4楼
    这通常是由于低压较低引起的,而导致低压过低的原因又是多方面的,如:冷凝器的散热.节流装置的开度等等.有时一个故障不是单凭一个现象就可以判断的,讲述问题可以具体些嘛!如:低压压力
    2008-08-10 20:54:10

    回复 举报
    赞同0
  • f4ban
    f4ban 5楼
    调膨胀阀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2008-08-10 20:49:10

    回复 举报