冷却塔补水量的问题

发布于:2005-07-13 18:26:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问一台冷却塔(冷却水量Q=300m3/h,进水温度37度,出水温度32度)在环境温度为39度的时候,一天的冷却补水量大概为多少立方米(每天运行15小时),补水管如果从生活水中引来,是否在起始端一定要设防污隔断装置,防止冷却水污染生活水。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • shanshuifeng
    shanshuifeng 沙发
    蒸发量=循环量×0.0085×温度差
    排污量=蒸发量/(浓缩倍数—1)
    补充水量=蒸发量+排污量
    浓缩倍数=补充水量/排污量
    通常浓缩辈数为4~6
    2006-07-22 12:30:22

    回复 举报
    赞同0
  • jiedong
    jiedong 板凳
    冷却水量300m3/h,是干球t=37-32,湿球t=28时的。
    干球t=39-33,湿球t=28时,冷却水量325m3/h。
    干球t=39-33,湿球t=27时,冷却水量362m3/h。
    干球t=39-33,湿球t=29时,冷却水量284m3/h。

    水泵还是那个水泵,可散热性能变了,有时水还会多出来呢!
    装块水表最好统计。