管道井的检修门最小尺寸是多少?
管道井的检修门最小尺寸是多少?
如题,我翻规范没有找到,谁能告诉我那本书上有这个规定啊,谢谢?
[
本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-8 08:55 编辑
]
发布于
2009-12-14 16:30:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(10 )
huangzhimin
检查井各部尺寸可参见:
一、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.4.3 条规定:检查井各部尺寸,应符合下列要求:
1 井口、井筒和井室的尺寸应便于养护和检修,爬梯和脚窝的尺寸、位置应便于检修和上下安全。
。。。。。。
二、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.4.3 条条文说明:规定检查井设计的具体要求。
据管理单位反映,在设计检查井时尚应注意以下问题:
在我国北方及中部地区,在冬季检修时,因工人操作时多穿棉衣,井口、井筒小于 700mm 时,出入不便,对需要经常检修的井,井口、井筒大于 800mm 为宜;
。。。。。。
按上述规定和条文说明,管道井的检修门最小尺寸南方地区为700mm,北方及中部地区为800mm。
2011-10-17 15:19:17
来自 PC
评论
举报
少府
这个是否存在标准之类的。
2016-08-04 10:54:04
来自 PC
评论
举报
520lily0921
我们的门最小做到500宽,但有时管井里面只有一两根管子。主要是人要进去吧
2015-02-09 15:10:09
来自 PC
评论
举报
weibo_1420015893200
没有具体要求吧,tdr118
2015-01-05 09:49:05
来自 PC
评论
举报
一抹幽香邂逅你
管道井的检修门最小尺寸南方地区为700mm,北方及中部地区为800mm。
2011-10-26 22:24:26
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(10条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
xikeguodong
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
3
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
46.87 万条内容 · 1082 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
