土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 别墅地源热泵.前期的选型计算和热力计算

别墅地源热泵.前期的选型计算和热力计算

发布于:2005-07-13 16:23:13 来自:暖通空调/热泵工程 2 2111 [复制转发]
我是刚刚毕业的学生
在工作工程中很多问题不知如何解决
请大家不吝赐教.不胜感激制冷机组系统做别墅的中央空调机组,实现夏季制冷,冬季供热。采用地源热泵的方式。末端用全风系统。

设定进水管的水温是8摄氏度,回灌的温度为3摄氏度。提取5度热量
机组的产热量是10kw

对上面的系统进行制冷机的热力计算和设备的选型计算,是按照制冷工况计算还是制热工况,或者是两者需要分别计算?

在制冷和供热的两种工况下,制冷剂在板式换热器和盘管的进出口温度分别应该如何确定?蒸发温度和冷凝温度又是如何确定的?
这个10kw是末端盘管的产热量.那么制冷剂的制冷量和制热量是怎么确定的呢?
  • aldesgqdj
    aldesgqdj 沙发


    哈,你是什么厂家的呀
    人家可能是埋管呢!再说,在东北,冬季8度的地下水很正常,看来你在南方作了不少!
    2005-07-16 17:44:16

    回复 举报
    赞同0
  • 变风量顾问
    二者都要计算,取其中的最大值!

    2005-07-13 16:54:13

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.63 万条内容 · 243 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风冷热泵冷热水机组的凝霜问题

在冬季,若风冷热泵冷热水机组出现凝霜问题,该怎么处理?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10