土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 请教:消防立管支架设计问题

请教:消防立管支架设计问题

发布于:2009-12-09 22:24:09 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
现在手上一个动迁高层住宅工程,有三栋房子是25+1层,层高2.9m。消防给水分两个区,1-18层低区,19-25高区,高区的H3/xl在18层管径为DN150,18层以上为DN100,低区的管径为DN100,现在东侧的管道井内净宽只有300mm,管道井的墙体为ALc砌块,中间离地面1.2m高处有道120mm的腰梁,现在由于管井太小,砌块墙又不能承重,担心腰梁的承重能力,立管的支架不怎么好设置,大家有什么好的意见没有???

管井.JPG

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • stone567
    stone567 沙发
    当时就怕腰梁受力不行,后来亏做消防的工人有经验,做了个龙门架,主要是管井距离太小了,进消防栓箱65管用的又是机械三通,这样一搞么,距离又少了……,后来和设计院商量,把厚度24的箱子改成16的箱子了
    2009-12-22 22:58:22

    回复 举报
    赞同0
  • stone567
    stone567 板凳
    明天我去拍点现场照片传上来啊,看起来更直观些