土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM有关参数说明

PKPM有关参数说明

发布于:2009-12-09 17:23:09 来自:建筑结构/PKPM 1 3222 [复制转发]
A 各种偏心时的程序考虑:
1、两根梁与柱大偏心连接
当柱范围内有两根梁偏心相连时,应加柱内小梁,以封闭房间。该小梁程序自动定义为刚性梁。
(刚性梁的作用:刚性梁主要起到传递位移、作用力的作用。刚性梁本身不变形,只做刚体移动。刚性梁与刚域的作用是一样的。)
2、梁柱偏心问题:
当梁柱偏心时,程序自动加刚域,来考虑偏心产生的附加弯矩。
也可以通过人工设置刚性梁来实现。
3、上下柱偏心的计算模型
当上下柱形心偏心连接时,程序自动加刚域,来考虑偏心产生的附加弯矩。
[注:可见对于各种偏心建模时还是准确输入的好,一程序能够予以考虑及这样建是符合结构实际的,二也方便画施工图时的直接利用。]
B 有关剪力墙:
1、连梁如何正确建模--按梁输入还是墙开洞?
连梁作为一种重要的、敏感的结构刚度调节器,其分析模型的合理性会影响到整个结构的分析结果。
连梁按壳元进行划分单元方式的有限元分析模型,如果单元划分可以很细,则连梁跨高比再大,计算结果也是正确的。
当单元划分受到限制,对跨高比较大的连梁,由于单元划分不够细,将造成较大的分析误差。为此,可以按以下方式处理:
当跨高比大于5时,连梁按框架梁输入、分析。
当跨高比小于2.5时,连梁按壳元(洞口)输入、分析。
当跨高比介于5和2.5之间时,按壳元(洞口)分析,应细化单元划分;按框架梁分析,结构刚度将偏柔。
2、剪力墙单元的划分
剪力墙采用二维有限元模型,则单元划分不可避免。
单元划分的粗细均匀性、对称性、合理性等,都会影响到分析结果。
单元划分的特征,也与二维单元的协调性则有关。不同的协调原则,可以认为是不同的分析模型。
SATWE采用节点协调的单元划分原则,对划分合理性依赖强,划分难度较大。
PMSAP采用节点广义协调的单元划分原则,对划分合理性依赖不强,划分比较容易控制。目前一些国外软件也采用这种拟协调的单元划分原则。
单元划分目前不能人工调整,都由程序自动进行,当出现由于单元划分造成局部分析不合理、不对称时,需要调整分析结果,最好采用多种分析模型计算,以增加设计依据。如用TAT来避开这个问题。
3、剪力墙加强区起算层号的合理应用
这个参数主要是针对有地下室结构、多层带剪力墙结构、底框剪力墙结构而设置的。起算层号是指建模输入的结构自然层号。
当有多层地下室时,地下1层以下可以不按加强区设计,此时该参数可以起到抬高起算层号的目的。
多层带剪力墙结构或底框剪力墙结构,由于剪力墙的轴压比很小,按照抗震规范可以不设加强区,可以把“剪力墙加强区起算层号”定义为大于结构层,则结构分析时将没有剪力墙的加强区。
4墙节点抬高无效
在计算程序SATWE、TAT、PMSAP中,只承认柱节点和梁梁交点的上下变化,不考虑墙节点高度的变化。因为分析时,不能考虑异形墙
C 有关梁:
1、梁轴向力
一般梁与楼板相连,且在同一标高,楼板平面内的刚度很大,面内相对位移很小,所以,梁的轴力是可以忽略的,刚性楼板假定就是这样考虑的。
考虑楼板的面内变形,或没有楼板,梁会有轴力。
混凝土梁的轴压力一般不考虑,轴拉力与弯矩一起按偏拉构件设计。
钢梁产生轴力,梁应按钢柱的方式验算应力比。
斜梁、坡梁一般都有轴力。
框支转换梁一般应考虑轴拉力(剪力墙工作用导致框支梁受拉),应按偏拉构件设计
[注:根据我的经验,pkpm对梁轴向力的考虑不是很完善,具体可详我的另一个帖子: http://co.163.com/forum/content/170_201859_1.htm]
2、梁设计弯矩放大系数的合理使用梁弯矩放大系数起源于梁的活荷载不利布置,当不考虑活荷载不利布置时,梁活荷载弯矩偏小,程序试图通过这个参数来调整梁的弯矩。
过去这个参数只乘在梁的跨中正弯矩上,但是实际上活荷载不利布置不但对梁的正弯矩有影响,对负弯矩也有影响,所以,目前这个参数在梁正负弯矩上都乘。
当考虑活荷载不利布置时,梁弯矩放大系数宜取1.0。如果活荷载较小,则即使不考虑活荷载不利布置,该系数也不要取得过大,宜取1.1以下。只有当活荷载较大时,该系数需要取得大些。
梁弯矩放大系数是最后乘在组合设计弯矩上(弯矩包络图上),所以它把恒、活、地震、风的荷载都放大了。
3梁刚度放大系数的合理应用
梁刚度放大是基于楼板而设置的,在分析时,程序对梁只考虑了矩形截面,刚度偏小。
目前程序的设置及处理方式比较粗糙,整个结构只设两个(分中梁、边梁)。严格说来,应根据每层每根梁的楼板情况而定。
程序下一步将增加这种细化的功能。
4铰接梁的合理设置
混凝土梁应该都是刚接,没有严格意义上的铰接,所以设置铰接是有问题的。
铰接梁定义的太多,导致内力的重分布,内力分配不合理因数加大,计算结果不合理。结构分析应真实可信。
剪力墙面外的约束程序可以比较真实的刚度比来表现,不应通过铰接的方式调整梁端弯矩。
梁的超限应具体情况具体分析,切勿通过盲目设置梁的铰接,来达到梁不超限的目的。
[注:关于梁铰接是否设置、如何设置都是以往我们讨论的焦点,所以这几条是甚有参考价值的,且言之成理]
5梁非加密区箍筋
梁非加密区的箍筋,是根据剪力实际计算出来的。梁箍筋是否有非加密区,应根据剪力的变化而定。
6、斜梁的上下层连接
由于建模、分析数据的局限性,坡梁的上下层连接需要附加端柱才能实现。在端头加柱,但柱高要大于200,才能保证计算正确,
该柱的设计可以不考虑。
(如果采用空间建模SPASCAD及PMSAP,则不受此影响)
[注:关于pkpm中的斜梁一直都是个棘手的问题,到了现在的版本satwe仍然不能轻易的予以实现,对于利用satwe来计算斜梁的朋友这一条是要牢记的]
7错层、错层梁、层间梁的合并、简化
当结构产生错层、错层梁、层间梁时,如果错层在梁高的范围内,则最好合并,简化为同一标高的梁分析、设计。
8梁抬柱的传力
梁抬柱的传力,是由梁柱协调变形完成的,柱的轴力由梁的剪力平衡,所以,可以通过查看梁剪力来确认上部柱传来的集中力(即柱轴力)。
D 有关柱:
1柱非加密区箍筋
柱承受的剪力,在全长度上是不变的。
柱非加密区的箍筋面积,就是柱实际受剪的计算箍筋面积。当该面积较大时,该柱箍筋将全长加密,即没有非加密区了。
由于柱剪力一般较小,往往小于构造要求,所以柱加密区箍筋往往是构造配箍
E 地下室部分:
1、地下室外墙的配筋
地下室外墙的平面外验算、配筋,程序按如下方式进行:
*按单向板计算墙板上中下的弯矩,计算时取上下嵌固、和上端简支下端嵌固两种模型,取平均值设计;
*按纯弯板设计、和压弯薄柱设计,两者配筋取大。
*按人防要求,验算延性比。
F 其他问题:
1周期折减系数的理解
周期折减系数并不改变结构的基本振动特征,即输出表达的结构周期是不变的。
周期折减系数是放大地震作用的方法之一。
周期折减系数是根据结构早期弹性刚度较大(因为有大量的填充墙)而在地震作用时破坏这种特性,而设置的放大地震作用的系数。
2多塔层高不同的输入
当多塔的层高不同时,一般不能按错层处理,应以同一层高建模,再到后面的计算软件SATWE、TAT、PMSAP中修改各塔层高即可。
要保证连梁的正确高度,所以只能调节洞口的高度。
对上连多塔,则要具体分析结构的实际情况,如果比较复杂,最好采用空间建模SPASCAD。
注意:当然可以采用更先进的建模——空间建模。这样可以随心所欲。无须考虑简化的问题。可以采用SPASCAD——PMSAP来建模、分析。



地质资料是基础设计计算的重要依据,软件允许用人机交互方式或填写数据文件方式输入。地质资料有两类,一种是供有桩基础使用,另一种是供无桩基础(弹性地基筏板)使用。两者格式相同,不同仅在于有桩基础对每层土要求压缩模量、重度、状态参数,内摩擦角,内聚力五个参数,而无桩基础只要求压缩模量一个参数。一个完整的地质资料包括各个勘测孔的平面坐标、竖向土层标高及各个土层的物理力学指标。程序以勘测孔的平面位置形成平面控制网络,将勘测孔的竖向土层标高和物理力学指标进行插值,可以得到勘测孔控制网络内部及附近的竖向各土层的标高和物理力学指标,通过人机交互可以形象地观测任意一点和任
意竖向剖面的土层分布和力学参数。
程序给出各种土质的压缩模量、重度等土参数一个隐含值列表,用户可参上该表按照本地情况做些调止修改就可直接使用。
运行“地质资料输入”主菜单时,屏幕会提示用户输入地质资料数据文件名,该数据文件根据用途可以是有桩地质资料也可以是无桩地质资料,文件可采用人机交互方式建立或用人工编辑填写数据文件方式建立,用户可根据具体情况输入一个文件名。如果这个文件在当前目录(文件夹)下存在,不论是人工填写的还是以前人机交互生成的,那么屏幕上将显示地质勘探孔点的相对位置和由这些孔点组成的三角单元控制网格,用户即可利用各子菜单观察地质情况。如果这个文件不存在,程序将引导用户采用人机交互方式建立这个地质资料数据文件。无论采用交互方式还是人工填写方式,数据文件的格式都是一样的,若对各层士的布置
厚度、位置的输入采用人机交互方式,输入结果将形成一个地质资料数据文件。
"柱下独基"子菜单是用于独立基础设计的,它可根据输入的多种荷载自动选取独基尺寸,自
动配筋,并可灵活地进行人工干预。在该菜单下有7个子菜单:"自动生成"、"定义类别"、"清除类别"、"独基布置"、"独基删除"、"双柱基础"、"移心设置"。
其使用方法是,先点取"自动生成"子菜单,程序会自动在所有柱下(除已布置筏板的柱外)自动进行独基设计,并提示用户是否进行基础碰撞检查,进行碰撞检查后可将发生碰撞的独基自动合并成双柱基础或多柱基础。注意,采用"自动生成"子菜单会将已布置桩承台的拄子覆盖上独基,这时只需用桩基"承台生成"菜单再布置一次即可覆盖独基,或先布独基,再布桩基。独基自动生成后,用户可用"定义类别"来修改自动生成的独基类别,并可用"独基布置"菜单来修改独基布置。这两个菜单也可用于人工设计。"双柱基础"用于自动设置和人工设置双柱基础,采用自动设置时,用户应先点取"双柱基础"子菜单,用任意(空的也可以)独基类型布置相邻两个柱子,布置完成后再运行"自动生成"子菜单,即可完成设计。采用人工设置时,用户应先定义类别,再用"双柱基础"布置。如进行多柱基础的设计时,用户可定义一个大些的基础(但不要太大,因为自动生成时发现有小基础时可自动扩大,但大基础不会自动缩小),通过"移心设置"菜单输入移心、转角,然后再用"独基布置"菜单将其布置在正好能包住预先选定的多个柱子的位置上,接着再运行"自动生成"子菜单即完成多柱基础设计。对双柱基础和多柱基础,程序可根据多个柱的平面坐标算出基础的移心,并将基础布置在多个柱的形心上。通过"移心设置"菜单设置的偏心、转角参数在点取"回前菜单"后移心值就不再起作用。
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

30.84 万条内容 · 422 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

JCCAD各类标高输入

JCCAD各类标高输入1. JCCAD里的地质资料中的各类标高,到底是绝对标高还是相对标高? 答:地质资料中的各类标高可以按绝对标高输入,也可以按相对标高输,关键是【土层布置】中 “结构物±0.000对应的地质资料标高” 的确定和输入。 如果输入“0”,要求“地质资料输入” 的标高系统与“基础人机交互输入”的结构标高系统要一致,即地质资料中输入的其余标高应为相对于建筑物的结构±0.000处相对标高值; 如果输入 “非0”,要求地质资料标高与“基础人机交互输入”的结构标高可以不一致。 即如果“地质资料输入”中输入“结构物±0.000对应的地质资料标高”是绝对高程,但在“基础人机交互输入”中输入的是相对标高。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10