土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 车库净高大于3米的排烟量如何计算
请问各同行:车库净高大于3米则可按3米计算通风量,但排烟量可以这样计算吗? 还是按实际高度计算?

全部回答(14 )

  • yang20045403
    第8.2.4 条 排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6 次/h 计算确定。
    2008-05-19 02:08:19 来自 PC 评论 举报
  • vidywoo
    CMH是什么意思?
    2007-06-22 15:11:22 来自 PC 评论 举报
  • ccj_hz
    上海的工程,计算结果应不小于30000CMH,其他地方按实际层高计算,换气次数按6次/H.
    2005-07-20 11:23:20 来自 PC 评论 举报
  • dongmei
    楼主说的是汽车库把。

    汽车库排风、排烟都按6次/小时计算。
    对于大于3米的建筑物,排风可按3米计算,排烟则必须按实际层高计算。

    理由:对于排风 《2003暖通空调。动力技术措施》中提及汽车库通风换气次数时说:当层高大于3米时按3米计算换气体积。
    但对于排烟没发现什么技术措施和规范上有,消防要从严的。
    2005-07-12 20:35:12 来自 PC 评论 举报
  • nky6666
    看看车库的设计规范,不是车库防火规范,上面要求是80%
    2005-07-11 21:35:11 来自 PC 评论 举报