车库净高大于3米的排烟量如何计算
请问各同行:车库净高大于3米则可按3米计算通风量,但排烟量可以这样计算吗? 还是按实际高度计算?
发布于
2005-07-09 20:27:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
yang20045403
第8.2.4 条 排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6 次/h 计算确定。
2008-05-19 02:08:19
来自 PC
评论
举报
vidywoo
CMH是什么意思?
2007-06-22 15:11:22
来自 PC
评论
举报
ccj_hz
上海的工程,计算结果应不小于30000CMH,其他地方按实际层高计算,换气次数按6次/H.
2005-07-20 11:23:20
来自 PC
评论
举报
dongmei
楼主说的是汽车库把。
汽车库排风、排烟都按6次/小时计算。
对于大于3米的建筑物,排风可按3米计算,排烟则必须按实际层高计算。
理由:对于排风 《2003暖通空调。动力技术措施》中提及汽车库通风换气次数时说:当层高大于3米时按3米计算换气体积。
但对于排烟没发现什么技术措施和规范上有,消防要从严的。