现在许多大型冷库都采用氟利昂系统采用氟泵供液系统,但是翻过很多书籍都介绍的不是很详细,请大家对此话题讨论下。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(148 )
只看楼主 我来说两句-
零下一百度
沙发
hrbxlld 发表于 2014-4-30 12:30 138楼的回复有道理。氨全自动系统确实可靠性不高氨自动系统还是很可靠的,本人现在就职的公司,就是氨制冷的系统,1995年安装运行,到现在快20年了,运行很好,不过是外国人安装,设计的,设备,阀门也是进口的,安全方面做的也比国内做的好多了,系统有3个气动阀门,如果漏氨超过一定浓度,系统自动停机,气动阀自动关闭。95年做的系统啊,国人真需努力啊!
2014-05-31 14:43:31
赞同0
-
零下一百度
板凳
fangbieli 发表于 2012-1-12 13:50 成功的案例很多,只是知道的人不多而已你说的很对,其实国内1995年就有成功的氨制冷自动系统,我是今年刚知道的,而且比我发的这个好多了,到现在还在运行,也许过段时间我会发给大家看
2013-04-28 21:47:28
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报