设计池壁厚度为300,由于赶工期,现在浇筑后的厚度为280,能不能满足使用要求?

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • d113375743
    d113375743 沙发
    1、要看池壁高度和池顶的荷载情况如何
    2、如果在4米以内,280的池壁厚度是够了的
    3、超过4米的话,可以验算一下。
    2010-07-13 16:47:13

    回复 举报
    赞同0
  • ythan_1984
    ythan_1984 板凳
    赶工期就把壁厚变薄?没听说过这种说法
    2010-07-13 11:32:13

    回复 举报
    赞同0
  • zhujunzuo
    zhujunzuo 地板
    少两公分我觉得强度上不会有太大问题的,裂缝验算上出现问题的可能性最大。
    2010-07-11 23:07:11

    回复 举报
    赞同0
  • fslizuyi
    fslizuyi 4楼
    施工还能改设计,真的服了!!!
    2010-07-09 14:52:09

    回复 举报
    赞同0
  • sla1999
    sla1999 5楼
    水池壁允许负偏差为10mm,现在负偏差为20mm,达不到设计及施工质量要求。一则可向设计咨询是否安全。二则加固处理,可在外壁贴钢丝网1:2水泥砂浆抹平,厚度至设计要求。