土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 这几个问题能搞明白,你应该是绝对高手了

这几个问题能搞明白,你应该是绝对高手了

发布于:2009-12-04 21:00:04 来自:暖通空调/制冷技术 42 3316 [复制转发]
这几个问题能答上来,你应该是高手了
问题:①制热工况,如果系统缺氟,蒸发器排风温度和冷凝器出风温度都降低么?
如果都降低:②冷凝器:氟少了,冷凝放热少,所以降低,是这个原理么?
③蒸发器:氟少了,蒸发吸热少,蒸发器温度怎么也降低呢?原理是什么?
④制冷工况,如果缺氟,情况是不是跟制热工况一样?
盼望高手回答,或者大家一起来讨论一下

全部回复(42)

只看楼主 我来说两句
  • wqk1211
    wqk1211 沙发
    我来说两句,制冷剂充注量减少,会导致系统整体压力大降低,不论在制冷还是制热工况下冷凝压力降低即温度降低,温度降低只盘管温度降低,f少了后制冷量下降,换热器热负荷也下降,在冷凝器进风温度、风量不便的情况下,冷凝器出风温度降低,同样在蒸发器中压力降低使盘管温度降低,但是风量、风温度不变,二热负荷减小使出风温度变高,且压缩机回气温度升高。因为系统流量减小,使压机耗功也较小,在缺氟不是很严重的情况下多机组eer的影响不是很大。所以微量调节系统制冷剂的充注量可以调节系统的回气性能和排气性能

    [ 本帖最后由 wqk1211 于 2010-1-11 20:08 编辑 ]
    2010-01-11 19:59:11

    回复 举报
    赞同0
  • 若云制冷
    若云制冷 板凳
    赞同这个意见!
    2010-01-10 18:27:10

    回复 举报
    赞同0
  • sunyboy1
    sunyboy1 地板
    20楼朋友的观点我顶下!做个小补充,因为压缩机的排气量是一定的,所以在系统出现少量制冷剂缺乏的时候是会造成,内部循环的压力降低的问题,在蒸发器内由于,单位时间内的制冷级流量减少出现蒸发压力降低的显现,至于蒸发压力降低会导致什么后果大家就应该都知道了吧!
    2010-01-09 16:54:09

    回复 举报
    赞同0
  • yzhchlan
    yzhchlan 4楼
    我想要成为绝对高手。
    2010-01-07 16:25:07

    回复 举报
    赞同0
  • yaoyi3
    yaoyi3 5楼
    氟少了?少到什么程度啊
    一定要通过压力啊 现象来判断 少一点一般还能达到要求 少太多了一般机组会保护
    一定要有量的定义
    2010-01-07 09:02:07

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(42条)