TN-S系统,由室外进入建筑物引入三相五线电缆
因为建筑物做了总等电位连接,所以电缆引入后再做了一次重复接地。
可监理不允许,说PE线是从室外变电所引入的,就不能再做重复接地了

大家说,这样的说法对么?

全部回复(465)

只看楼主 我来说两句
  • nanjingfenyuanshi
    当然应该做接地,这监理真的是。。。。。
    2012-08-12 10:31:12

    回复 举报
    赞同0
  • maximal
    maximal 板凳
    民规上可只是说TN系统中pen与PE应重复接地,并没有强调是TN-C啊
    2012-07-30 23:20:30

    回复 举报
    赞同0
  • h698712
    h698712 地板
    PE线是必须做的。N线千万不能接地了,否则就变成TN-C系统了。
    2012-05-30 11:41:30

    回复 举报
    赞同0
  • 工程小子1101
    重复接地比较好吧,如果PE线断了,如果再发生碰壳短路,那这岂不是处于无保护状态,如果重复接地,PE线断了,同时发生碰壳短路,这时变TT系统,短路电流不大不能跳闸,加装漏电保护。
    2012-04-30 10:17:30

    回复 举报
    赞同0
  • 京亨顺
    京亨顺 5楼
    不需要
    2012-03-29 23:02:29

    回复 举报
    赞同0