土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教关于MBR抽吸泵的控制问题

请教关于MBR抽吸泵的控制问题

发布于:2009-12-04 11:45:04 来自:给排水工程/纯水系统 17 8893 [复制转发]
由于单位需要,小弟刚转行水处理,在学习中遇到一个问题,各种书籍、资料都查不到答案,特来请教:MBR膜生物反应器都存在连续工作,膜污染速度就会加剧的问题,所以我手里所有的膜产品资料里都提到要间歇工作,譬如三菱就明确规定时间为工作7分钟,停1分钟。对于小型的污水处理站,抽吸泵的功率小,启动、停止都不成问题,但中、大型的污水处理厂,泵的流量都在数百吨/小时,功率需要数KW甚至更高,就需要星型/三角甚至自耦启动电路,启动时间较长,如果按膜厂家的要求来设计的话,泵还未正常启动完毕,就又需要停止了。而且大功率泵都明确规定每小时启动的次数,所以特来请教各位前辈:你们是如何解决抽吸泵的间隙工作的问题的?

我曾经这样设想:以三菱为例,7+1=8,就以8为基数,设置8个膜组件为一个单元,连接到一个抽吸泵上,设置8个电磁阀,每个电磁阀都用时间继电器控制,轮流开启,每分钟里都有一个阀门是关闭的,其他七个开启的,这样八个膜组件能轮流工作/停止,达到厂家要求。但是这样设计的问题也很多:一是控制电路复杂,PLC编程也变得复杂,二是电磁阀的寿命很低,可靠性低,价格又贵,运行成本太高,实际运用不太现实。所以只能来此请教,实际的大/中型污水处理厂是怎样设计的,还望前辈解答,不胜感谢!

全部回复(17)

只看楼主 我来说两句
  • hahe234
    hahe234 沙发
    对于三菱的膜是不能反洗所以只有运行和停两种状态,大型水厂就是按照你的想法来实现的。如果不一定用三菱的膜的话,另外有一些膜是可以进行连续产水的,国内有很多就不说了,国外品牌科氏的也可以连续产水。
    2014-04-01 14:52:01

    回复 举报
    赞同0
  • sq_1024
    sq_1024 板凳
    中大型污水厂设计成mbr的本身就不合理,从源头上修改吧。。。
    2014-04-01 12:14:01

    回复 举报
    赞同0
  • 小桥弯弯
    小桥弯弯 地板
    路过,学习一下。多谢各位。
    2010-11-20 14:34:20

    回复 举报
    赞同0
  • lemonlely
    lemonlely 4楼
    学习了,希望能有更深入的讨论,讲一些实际的例子。我只做过小型的,按10min-2min来控制。
    2010-11-04 12:48:04

    回复 举报
    赞同0
  • z_sx123
    z_sx123 5楼
    这个问题不错,对于大的电机的确存在这样的问题,应该在电气上加以控制就可以了
    电磁阀可能是不大这样频繁启动了
    2010-11-03 10:14:03

    回复 举报