    生产实习日记
    2007年8月8日 晴 星期三
    图纸会审纪要
    参加单位和与会人员 :
    建设单位:宁夏坤辉气化有限公司 李福州 郭文义 王建成
    监理单位: 宁夏夯实工程咨询有限公司 康增 刘玉荣 曹杰 田军 张新武
    设计单位: 天津颐和城市建筑设计有限公司 聂宏峰 常伯男
    宁夏现代设计院 林出利 李云 将志娟 魏建佳 张涛
    宁夏新月建筑有限公司 : 吴全民 陈锐
    宁夏共和建筑有限公司 : 张永新 李利华 宋伟 杨明
    一、联合厂房
    1、基础水平压梁的具体做法?
    2、○B~○C/11有条形基础,但建施此处并无墙体,基础是否取消?
    答:该处基础取消。
    3、建施-2中,YK9、MB11、YK8、MB7的具体做法?
    答:具体做法设备安装前甲方给出。
    4、○1~○2/○A~○C、○12~○13/○A~○C柱子的位置与填充墙位置?
    答:○A~○C轴柱子中线与轴线距离调整为18.5cm,填充墙以柱中心线为中线砌筑。
    5、低压配电室中电缆沟的具体做法?
    答:在建施-4中,A-A剖面L1下面为240×240砖柱,间距为2500mm。
    二、压缩厂房
    1、8-8剖面是否有底圈梁,其具体做法是什么?
    答:有底圈梁,截面尺寸为240×240,顶标高为-0.06m,配筋为4φ12,φ6@200。
    2、J-3承台部位二层钢筋无具体说明。
    答:二层钢筋为Φ16@150双向布置。
    3、○4/○A~○D独立基础之间为TL-1还是砖基础?
    答:为TL-1。
    4、结施-4中,Z1无具体配筋图。
    答:Z1配筋与KZ2相同。
    5、水平压梁变更如右图所示:









    宁夏新月建筑公司
    2007年 月 日






    三、碳化厂房:
    1、结施2中±0.00以下MU10粘土实心砖采用M10水泥砂浆砌筑,所有外墙地梁、基础砖宽为360mm,内墙基础砖宽为240mm。
    2、结施2中○1轴与○A轴处的J-4、KZ1按基础平面布置图施工。
    3、结施中○B轴到○C轴、○F到○G轴间的距离按1300mm施工。
    4、结施6中楼面现浇模板顶标高改为现浇板顶标高。
    5、结施7中,4.800m平面预埋件布置图中SJ设备基础图在结施6的1-1剖。
    6、结施7中所有预埋件的标高为埋件的哪个部位标高?
    7、结施7中,10.000钢平台平面图中结构详图○6的位置?横轴为工字钢,纵轴为槽钢。
    8、结施总说明中大于30mm的电线穿线管预埋时板面加筋。
    9、建施2中平面图中的电缆沟与设备基础矛盾,并将配电室与与操作间调换位置,增设电缆沟。
    10、建施4中的屋面上人孔放在楼梯间内,尺寸为600m×700mm。
    11、按规范要求设置构造柱及圈梁,构造柱生根于地梁,M1处设边柱,生根地梁,其配筋按图集做法施工。
    12、楼地面厚度?
    四、造气车间
    1、结施2中±0.00以下MU10粘土实心砖采用M10水泥砂浆砌筑,所有外墙地梁、基础砖宽为360mm,内墙基础砖宽为240mm。
    2、结施3中○B轴处的KZ6、KZ9与基础平面图尺寸不符,KZ7截面注写方式与图示不符。
    3、结施7楼面现浇模板顶标高变为现浇板顶标高。
    4、结施10中SJ-1(SJ-2)尺寸及标注有误。○B轴到○C轴的4个预留洞口尺寸由3250×3250变为3400×3400,将距轴线2375的梁伸至○A轴,将距○A轴1700处的梁全部取消。
    5、设备基础平面图中SJ-2增加至16个,设备基础不完整。
    6、炉条机基础图没有。
    7、建施3中,9.000平面图中○A轴上的门取消,窗户改为C4,与○C轴对称。
    8、造气车间楼层由原一层3.400增加0.2m,变为3.600,二层增加0.4m,变为9.600m,三层不变,为17.200m。
    9、结施总说明中大于30mm的电线穿线管预埋时板面加筋。
    10、按规范要求设置构造柱及圈梁,构造柱生根于地梁,M1处设边柱,生根地梁,其配筋按图集做法施工。
    11、楼地面厚度?
    五、脱硫厂房
    1、结施2中±0.00以下MU10粘土实心砖采用M10水泥砂浆砌筑,所有外墙地梁、基础砖宽为360mm,内墙基础砖宽为240mm。
    2、设备基础SJ-5平面图与剖面图不符。
    3、按规范要求设置构造柱及圈梁,构造柱生根于地梁,M1处设边柱,生根地梁,其配筋按图集做法施工。
    六、变换厂房
    1、结施2中±0.00以下MU10粘土实心砖采用M10水泥砂浆砌筑,所有外墙地梁、基础砖宽为360mm,内墙基础砖宽为240mm。
    2、在配电室内设电缆沟一趟,作法同脱硫厂房建施4电缆沟详图。
    3、按规范要求设置构造柱及圈梁,构造柱生根于地梁,M1处设边柱,生根地梁,其配筋按图集做法施工。



















    宁夏坤辉气化有限有限公司

    2007年8月8日
    2007-10-28 19:19:28 来自 PC 评论 举报
  • raojiajun007
    设计是你自己做的吗?
    如果是,怎么会写不出来呢?
    你把自己设计的构思 构想
    写出来
    技术经济指标一定得写出来
    再写一些你设计的特点就是了
    2006-10-25 22:24:25 来自 PC 评论 举报